Is en multi-ledad delfri neutral krets en 220 volt krets

2

Jag undrar om en multi-tråds delad neutral krets anses vara en 240v krets.

Jag frågar för att i koden står att AFCI -brytare inte krävs på 240V-kretsar. En 240 20amp brytare kostar 16 dollar, en 240v 20amp avci kostar 216 dollar. Är en 220-brytare säker på en flertrådskrets, kommer den att resa så fort som två enkla brytare?

Jag skulle bara lägga till en ny tråd och dela upp kretsarna (mitt förstahandsval), men min vind är full av isolering och jag kan inte se hur jag kan ta bort tillräckligt för att sätta racerbanan på raftertopparna. Problemet är att jag har ett 4 i 12 tak och har lagt isolering 4 gånger under åren för att hålla jämna steg med nya standarder så jag har isoleringsbatterier som går i två riktningar och ett lager av blåst i isolering. Har någon trick på hur man arbetar runt isoleringen?

Skulle jag behöva gradera ledningarna i ledningen på vinden?

    
uppsättning Dave 19.04.2012 06:07

2 svar

1

Först och främst är vad du beskriver inte en sann 240VAC krets. Du skapar faktiskt två 120 volt-grenar, inte en enda användning 240vac krets. Du kan inte skydda motstående ben av två 120vac-grenar med en dubbelpolbrytare. Du måste använda två enpoliga brytare, en per ben. Om ditt område är underhållet är 120vac ben som kräver AFCI, måste du installera enstaka AFCI-brytare enligt vad som krävs enligt koden.

240vac-regeln refererar till enstaka kretsar som luftkonditioneringsapparater, värmare osv. som kräver 240vac källa spänning.

    
svaret ges 19.04.2012 12:59
1

Du kan använda en underpanel .

Jag antar att du har en serie 120V-behållare på denna krets, vid 20A eller 15A.

Du skulle hålla 20A 2-polig brytaren på huvudpanelen och 12/3 + G-kabeln.

Sätt i den andra änden ett mycket litet lastcenter. Du kan använda en "main lug" -typ, 2-krets, 4-utrymme. De är under $ 20. Till exempel: länk

Då kan du placera AFCI-brytare i denna delpanel för att gräva ut efter behov.

Jag har inte fått ett tillförlitligt svar på huruvida 20A-delpaneler är tillåtna i kod (30A kan vara ett minimum), men elteorin är ljud.

    
svaret ges 19.04.2012 18:37