Hvad avser RH / RC / R och Y / W för HVAC?

0

Jag har följande anteckningar för HVAC (som jag har sammanställt från att läsa igenom här):

391.133

Jag programmerar min egen termostat; så jag är lite förvirrad hur RH / RC / R och W / Y arbetar tillsammans.

Mina tankar är att RH / RC / R har en "live" 24V-signal som skickas till termostaten och termostaten använder 24V för att "växla" W / Y korrekt?

Om vad jag säger är sant, måste en anpassad termostat bara skicka 24V ner W / Y för att slå på / av värmen / kylningen? Så för alla ändamål kunde jag ignorera RC / RH / R?

Om jag har fel (det är jag förmodligen), förklara hur RH / RC / R-ledningar är relaterade till W / Y.

Tack!

    
uppsättning 28.04.2016 18:22

2 svar

1

Jag använder den här gifen från mitt andra svar för att försöka beskriva hur systemet fungerar. Jag fokuserar bara på värmesidan, bara för att hålla sakerna enkla.

Närtermostatenintekrävervärmeärkretsenöppenochelkaninteströmma.Närtemperaturenirummetfallerunderbörvärdet,stängsströmbrytarenitermostaten.Närströmbrytarenärstängdkanelströmmagenomstyrkretsen.

Elströmmarfrånenasidanavtransformatorn,uttilltermostatenpåR-tråden.DenströmmargenombrytarenitermostatenochtillbakautlängsW-ledningen.Detströmmarsedangenomvärmeledningensspoleochtillbakatilltransformatornsandrasida(C).Närströmmenflytergenomreläspolen,flyttardenomkopplarenireläetfråndennormaltstängda(NC)kontaktentilldennormaltöppna(NO)kontakten.Närdettahänderärugnensignaleradattsättapå.

Somdukanseiovanståendeanimering,närtermostatkontaktenäröppen,strömmarinteelektricitetistyrkretsen.Närtermostatenstängsdrasuppvärmningsreläetstängtochsignalerarugnenförattsättaspå.

Pådenmestgrundläggandenivånärentermostatbaraenbrytare.Sådetärinte"skicka" 24V, det slutar en krets.

    
svaret ges 28.04.2016 19:08
0

Om du någonsin har monterat en PC eller har någon DC-elektronik kunskap kan AC göra sakerna förvirrande. Det är pedagogiskt att låtsas att transformatorn är en 24 volt DC-matning, och att R / RC / RH är + 24V och C är GND.

(för att inte förväxlas med "jordningsledaren") - den grön / gröna ledningen i 120V-ledningar.)

+ 24V "power" går till termostaten. GND gör det inte; den passiva termostaten behöver inte den. (en smart termostat gör.) Om termostaten skickar + 24V strömmen nedåt W, G, Y etc. - då aktiveras motsvarande enhet. Var och en av dessa enheter kopplar tillbaka till GND och slutar kretsen.

Det här är helt klart fel eftersom strömmen är AC inte DC (åtminstone är det fel halva tiden LOL). För förståelse av grunderna är växelströmmen ganska irrelevant. Vissa ugnar kan till och med fungera med verklig likström, men jag skulle inte satsa på det.

    
svaret ges 29.04.2016 07:43