Outlet förlorad effekt

0

Jag har två behållare som jag inte har använt i månader som nu inte har ström. En är ute i husets baksida, den andra är i garaget - i husets framsida. De har olika brytare och har inte GFCI-uttag eller kretsar på sina linjer (efter det att denna fråga har kommit fram, planerar jag att ersätta dessa med GFCI - bra ida?). Breakersna utlöses inte.

Jag försökte vända på strömbrytare på / av - hjälpte inte. Jag använde en voltmeter på ledningarna - ingen ström.

Finns det något annat jag kan göra för att felsöka problemet? Kör ett kontinuitetstest någonstans? Hur skulle en elektriker felsöka detta?

Tack

    
uppsättning John 17.05.2018 14:19

2 svar

1

Tack - med massor av väldigt hjälpsamma kommentarer som lagts upp kunde jag komma till botten av detta. Både garage och utomhusbehållare styrdes faktiskt av ett enda gammalt GFCI-utlopp på helt motsatta sidan av huset, med kretskopplingen genom hela huset för att rymma den. Det var mycket förvirrande eftersom jag har många nya GFCI-uttag (förmodligen från senare ombyggnad) på mycket mer logiska ställen. Nästa steg ersätter utloppsutloppet med en egen egen GFCI-behållare och ett korrekt väderbeständigt lock.

    
svaret ges 20.05.2018 01:36
0

Båda är på platser där höga dragverktyg kan ha använts, det jag brukar hitta är att bakstödsanslutningarna har misslyckats och är vanligtvis inte svåra att ersätta. När strömbrytaren är avstängd, dra ut ur utloppet om du letar efter skadad eller överuppvärmd isolering (det snabbaste sättet att upptäcka en dålig anslutning) det kan också vara en ledning som har knickat och brutit över tiden vid en skruvplint eller pigtail men nästan 89% av alla misslyckade utloppskretsar som jag har reparerat är från misslyckade backstickor. Det är möjligt att felet kunde vara från uttaget före en daisy-kedja, men eftersom du bara nämnde ett uttag på varje krets, skulle jag förvänta mig att den var på den platsen. Det skulle vara en bra plan att byta ut utlopp med väderbeständiga GFCI-uttag på ett minimum (WR-uttag har elektroniken belagd så att fukt inte kommer att orsaka falska utlösningar och minska livslängden på uttaget) på utsidan en i brukskåpa eller Extremt pliktskydd är nu koden får en metall en plasten håller inte ens med noggrann användning enligt min åsikt. Observera att om du drar uttaget ut ser du inte något annat än vanliga bakstabsanslutningar och sätter tillbaka det och det fungerar, det är ett felaktigt anslutningsdon och det kommer att misslyckas igen och uttaget måste bytas ut.

    
svaret ges 17.05.2018 17:34