Regulära utlopp vs bootlegjord vs ojordad GFCI vs jordad GFCI

3

Jag har sett några förklaringar för var och en av dem om hur var och en av dem är olika än den andra. För att förstå dem allt bättre, ville jag ha ett sammanhängande, specifikt svar på hur och varför de skiljer sig åt för människors säkerhet, samt skydd för utrustning från elverktyg till datorer, hur överspänningsskydd kommer att fungera med dem etc.

    
uppsättning Cedar Mora 24.03.2017 00:16

1 svar

3

Ett korrekt jordat 3-poligt uttag skyddar mot dessa typer av fel:

  • Kort till neutralt eller markerat bör du gå till brytaren.
  • öppna neutrala kommer inte att orsaka fara.
  • En tung belastning ökar neutral spänning (på grund av trådmotstånd) men marken kommer att ligga kvar vid 0V.
  • Dessutom kommer elektroniken att vara korrekt jordad och överspänningsskydd kommer att fungera korrekt.

En bootlegjord skyddar mot en kort men

  • öppen neutral kan sätta hela linjespänningen på marken (via enheten ansluten) som ger ett dödligt hot.
  • En tung last kommer att höja marken över 0V, vilket medför en fara.

En jordad GFCI kommer att ge egenskaperna hos ett jordat standarduttag plus

  • Nuvarande flöde mellan hett och vilket som helst underlag (förmodligen genom en person) kommer att resa ut i GFCI och förhindra elektrocution.

En ojordad GFCI tar helt enkelt bort jordningen för elektronik: vissa sensativa enheter kan fungera felaktigt och överspänningsskydd skyddar inte korrekt.

    
svaret ges 24.03.2017 01:36