How att ansluta en tandem 120 volt, 2 x 15 amp enkelpolbrytare?

0

Jag hade en ny 100 amp-panel installerad i mitt hus för 10 år sedan. Det finns en plugg i köket med kabel (14/2) till en 120V, tandem 2 x 15 amp brytare (med endast en pol). Vilken typ av ledningar använder jag för att koppla fler kontakter och använda denna brytare ordentligt? De flesta ämnen handlar om tandem 240V brytare med 12/3 tråd. Tack!

    
uppsättning Dan 12.06.2018 13:51

2 svar

1

Med 14 2 med mark är du begränsad till 15 amp-brytare som 3phase har sagt i tidigare inlägg. Det har varit kod i många år i USA. Därför handlar de flesta uttag i kök om 12 AWG. Om du har 14 awg är 15 amp-brytare korrekta och genom att lägga in dubbla saker eller tandem kan du köra en ny linje för att lägga till fler uttag eller dela upp den befintliga körningen för att ha flera brytare med befintliga körningar, så 2 apparater eller enheter kommer inte att resa en 15 amp när nästa utlopp över om matas av den andra brytaren. Kombinera aldrig de två tandembrytarna i samma krets eftersom detta skulle vara en kodöverträdelse och riskera en brandrisk.

    
svaret ges 16.09.2018 00:06
0

Snarare än att oroa sig för vad man ska göra om en 15A tandembrytare. Varför inte bara köpa 2 enkelpolbrytare, en är 15A för att skydda kretsen du har och den andra kan vara en 15 eller 20 amp som du kan använda för expansion? Nu är du ansluten på ett mer normalt sätt och det finns många ämnen där ute på kretsar av den typen.

Lycka till lycka

    