Finns det en nyckelbrytare som kan användas för att stänga av en delpanel?

4

Jag skulle vilja kunna stänga av underpanelen i mitt hemverkstad med en enkel nyckelbaserad omkopplare. Jag föreställer en kryssruta strax före underpanelen med en nyckel som kan sättas på "på" eller "av" och tas bort.

(Målsättningen är att se till att barn inte har tillgång till någon av elapparaten i min butik.)

    
uppsättning Michael 07.08.2014 08:11

2 svar

6

Lockout

Du kan använda en " lockout ". En lockout är en anordning som används av elektriker, som låter dem låsa avbrott i avstängning. När en elektriker arbetar på en krets, kommer de att stänga av brytaren, placera spärren på brytaren, placera ett hänglås och en namnetikett genom spärrhaket. Detta förhindrar att andra av misstag slår på strömmen, medan elektrikeren arbetar. På de flesta ställen är elektrikeren den enda personen som har en nyckel till låset, och nyckeln hålls på dem hela tiden.

Koppla

Enelektriskkoppling"eller" säkerhetsbrytare "är en mer permanent lösning. De finns i smältbara och icke-smältbara sorter, med ett brett utbud av nuvarande betyg. De brukar ha möjlighet att låsa i avläge, med hjälp av ett gemensamt hänglås.

Du kopplar upp den för att avbryta matarens ojordade ledare till panelen.

  • Stäng avbrytaren i serviceutrustningspanelen som matar in panelen i garaget.
  • Koppla bort matarledningarna från panelen i garaget.
  • Montera avstängningen nära panelen i garaget.
  • Anslut de ojordade ledarna från mataren till ledningssidans terminaler i urkopplingen.
  • Använd en längd av samma mätkabel som matare, anslut de ojordade ledarna till laddarsidans terminaler på urkopplingen.
  • Använda tvärkopplade trådanslutningar med lämplig storlek, andra godkända medel eller terminaler i kopplingen om de är tillgängliga. Splice ihop jordens jordade och jordande ledare och kabelns korta längd.
  • Avsluta den andra änden av kabelns korta längd i panelen.

Nu när du flyttar frånkopplingen till avstängning ska panelen i garaget vara död. Du kan sedan låsa avstängningsluckan stängd och handtaget i avläge.

    
svaret ges 07.08.2014 12:10
1

Det går att koppla bort det arbetet med en elektriskt hållen kontaktor ", men de är ganska dyra för privat bruk.

För det första är de vana att stänga av någon slags motor eller apparat eller till och med en hel panel om någon trycker på en knapp. De är vanligtvis konfigurerade så att de i sin "on" -position tillämpar den spänning som behövs för att stänga anslutningen, så att strömmen kan strömma. Om kontrollkretsen i sig förlorar ström, gör det fortfarande sitt jobb, kanske obekväma.

De faktiska knapparna kan fungera på allt mellan 24V och uppåt, beroende på konfigurationen, och kan vara en nyckelbrytare (men det hindrar det från att betraktas som en nödavstängning).

Du kan kolla på ditt lokala försörjningshus, både Square-D och Cutler Hammer gör en mängd av dem från 30 amp / enkelfasvärdering på upp till riktigt stora grejer. I grund och botten är din nyckelbrytare lågspänning som styr ett relä. Reläet styr en mycket större kontaktor (också i princip bara ett relä) som faktiskt styr strömmen till panelen.

Om allt du behöver är möjligheten att hålla barnen ute och det är inte nödvändigt att expandera inställningen för att stänga av din butik vid nödsituationer, gå sedan med vad Tester101 föreslog. Och om du kommer in i kontrollkretsar (dock grundläggande) och är ens lite obekväma, få en elektriker ut för att hjälpa.

Du kan också bara få en kontaktor som är rankad för din panels strömstyrka och en lämplig listad och godkänd kryssruta, men ... gör det inte om du inte är säker på att vad gör du. Få det tillverkade en med kåpan, marken bar, isolatorer för marken bar etc.

    
svaret ges 07.08.2014 14:19