How att minimera taket "backwash" av luftcirkulationen i ett loft HVAC-system

0

Jag renoverar och placerar en ny HVAC-enhet på vinden. Matsalen ligger centralt på huset, intill vardagsrummet, köket, servicebadet och (direkt eller via en hall) alla tre sovrummen.

Enheten är 3 ton, och huset är 1200 kvadratmeter.

Matsalen kommer också att ha ett brickthöjd uppåt 12 ". Brickan blir ungefär 11 'vid 11' och matsalen 14 'x 14'. Inmatningen kommer att vara i övre delen så 9 "ovanför matsalen våningen.

Jag vill stoppa "backwash" av luft direkt från utloppsventilerna (särskilt i matsalen och köket) till intaget. Hittills har jag för avsikt att hålla dem så långt ifrån varandra som möjligt, och peka även vingarna något bort från intaget, men finns det några andra bra alternativ?

Jag är också främst bekymrad över effektiv AC mer än värme. Detta är centrala Texas.

    
uppsättning Oliver Williams 23.11.2018 20:51

1 svar

1

Här är en pussel som du kanske inte har övervägt. I luftkonditioneringsläge: Den kylda luften som utvisas från tillförselregistren är mycket tyngre än att luften sugs in i returluften. När luften kyls är A / C-enheten kondenseras dramatiskt. Den här svalare, tyngre luften kommer att falla direkt till golvet och skjuta upp det varmare rummets luft upp och in i returen. Den varmare lättare luften kommer att sväva till den högsta punkten i rummet. Du har liten eller ingen oro för att den luftkonditionerade luften dras direkt tillbaka i returluften. Lycka till.

    
svaret ges 24.11.2018 18:40