1

Min HVAC slutade fungera, oavsett vilken stat termostaten är där finns ingen fläkt, ingen kompressor, ingen värme etc. Med en multimeter fann jag att utspänningen på transformatorn var 0V. Koppla ur transformatorn, jag kontrollerade spänningen över de två bladkontakterna. Effektsidan visar 117V. Så jag gick vidare och beställde en bytes transformator.

Efter installationen av den nya transformatorn fungerade HVAC fortfarande inte. Jag kollade utmatningen på den nya transformatorn och det är fortfarande 0V. Är den nya transformatorn felaktig? Vad mer ska jag testa? När jag kopplade in enheten var det ingen rök eller lukt som kan indikera att transformatorn stekas.

Med multimetern, och testar transformatorens oberoende av kretsen, visar högsidan 20 ohm motstånd, den låga sidan visar 1,6 ohm. Kontroll av trådarna som inte ska anslutas internt visar ingen kontinuitet.

UPPDATERING: Ugnskontrollpanelen är Ugnsstyrningskortet är CESO110074-01 länk

Ugnen är en bärare produkt: 58gfa085 --- 101MC Modell: 58gfa085-mc

    
uppsättning DavGarcia 25.12.2016 03:00

0 svar