så jag installerar en delpanel till fristående gästhus ca 50 'från huvudpanelen. kör alla elektriska apparater elektriska räckvidd, elektrisk tanklös vattenvärmare och A / C enhet. alla tre av dessa apparater kräver 60 amp brytare # 6 / 3.och vill också lägga till 20 amp brytare för 5 försänkta lampor och 5 behållare. fråga är vilken storlek panel jag behöver och vilken storlek tråd kommer att användas. huvudpanelen matas med två 100amp brytare.

    
uppsättning alan cervantes 12.07.2015 03:47

1 svar

4

Bara för att ge dig en grov uppfattning om vad en belastningsberäkning skulle se ut, här är en snabb översikt.

Allmän belysning

Den här är lätt. Du tar bara kvadratmeterbilder av byggnaden (på utsidan av väggen) och multiplicerar med 3 volt-ampere (VA).

Branchkretsar krävs

Vidare, för varje obligatorisk grenkrets, lägg till 1 500 VA. Så om det finns ett kök, det är 2 små apparatgrenkretsar (3000 VA). Har du ett badrum? Det är en annan krets som krävs och ytterligare 1500 VA. Vad sägs om ett tvättområde? En annan krets, ytterligare 1500 VA.

Vitvaror fastgjorda i plats

Det blir lite mer komplicerat, eftersom du måste kontrollera namnet på apparaterna. Du måste också notera om det är en 120 volt eller en 240 volt-apparat.

HVAC

För detta tar du märkskylten för vilken typ av utrustning som är större. Så få värdena för både värme- och kylutrustning, använd sedan det större för beräkningen.

Matlagningsutrustning

Matlagningsmateriel (intervall, ugnar, spisar och kakor) har egna komplicerade beräkningar, så det är svårt att uppskatta utan att veta vilken utrustning som installeras.

Hämta storleken

För att konvertera från volt-ampere till amperes måste du dela värdet av spänningen. Så för generell belysning och filialkretsar krävs kommer du troligen att dela med 120 volt. För de andra apparaterna använder du förmodligen 240 volt.

När du har konverterat allt till amperes kan du helt enkelt lägga till värdena. Totalt är storleken på den tjänst du behöver.

När du vet det kan du börja ta reda på vilka storlekskrossar, paneler och ledare du behöver.

Spänningsfall

Medan du sa att byggnaderna är 50 "från varandra. Tänk på att det inte är avståndet mellan byggnaderna som är viktiga, det är trådens längd mellan paneler. Om ledarna är för långa måste du redogöra för spänning som släpps över ledningarna. Det kan innebära att du måste använda större ledare.

Separat service

När du har gjort matematik kanske du tycker att det är mer meningsfullt att installera en separat tjänst till byggnaden. I stället för att försöka mata byggnaden genom din befintliga tjänst.

Även om detta kanske inte innehåller all information du behöver , bör den åtminstone hjälpa dig att förstå lite om vad som behövs för att ta reda på vilken storlekstjänst du behöver.

    
svaret ges 12.07.2015 15:09