Ethernet-kabel istället för termostatledning?

19

Jag måste dra ny ledning från min ugn till min termostat och undrade om det skulle vara några problem med att använda en Ethernet-kabel istället för standard termostatledning.

Anledningen är att jag har lämnat över cat6-kabeln och tänkte att kabeln skulle räcka för att spendera pengar på en 4-tråds termostatkabel.

fwiw: körningen kommer att vara cirka 50 '.

Om cat6-kablarna är tillräckliga, ska jag använda båda tvinnade ledningarna som en? Eller bara en enda tråd från varje twisted pair? dvs.,

Orange / OrangeWhite till 1 hvac-anslutning eller Orange till 1 hvac-anslutning

    
uppsättning Metro Smurf 13.01.2012 19:26

7 svar

8

Ethernet-kabeln ska fungera bra eftersom termostaterna använder låg spänning och låg ström. För enkelhet är det förmodligen lättare att använda varje par som om det var en enda tråd. Det gör det lättare att komma ihåg vad som är vad i varje ände och tydligare för alla som tittar på det år senare.

    
svaret ges 13.01.2012 19:41
19

Jag skulle inte göra det. Nästa fattiga sod (som kanske är du) försöker fixa något (eller kanske byter system!) Förväntar sig att hitta ordentligt färgad # 18 AWG-tråd.

Istället hittar de # 24 tråd i alla dessa konstiga (till dem) färger. Du sparar dig lite pengar nu och gör andras liv svårt längs linjen.

Och om du eller någon annan senare byter till ett system som kräver # 18-tråden, måste det rippas ut och återföras, vilket är en annan smärta i nacken för någon.

Jag rekommenderar att du gör icke-standardiserade saker som kommer att orsaka någon extra arbete i framtiden!

    
svaret ges 14.01.2012 14:51
4

Den stora frågan är om din termostat / ugn är linjespänning eller låg spänning (24V usuellt). Om det är linjespänning, då nej, kan detta vara helt farligt och en brandrisk (ethernet är inte klassad för denna typ av spänning).

Om det är lågspänning, finns det ingen anledning till att det här inte skulle fungera elektriskt, åtminstone på kort sikt. Jag skulle dock oroa mig om katten kan stå upp till de högre temperaturerna i närheten av ugnen och om kabeln själv kan vara brandrisk.

Ethernet kan vara ganska bräckligt jämfört med klocktråd (till exempel); Det är av högre mätare och isoleringen är inte lika robust.

Höghastighetsegenskaperna hos ethernet (twisted pair, pair-förhållanden, trådarrangemang etc.) har ingen betydelse här så det finns ingen riktig anledning att använda mer än en enda ledare. Om något kan det bara förvirra nästa person som arbetar med det.

Om det var mitt hus, skulle jag inte använda det här. Termostaten är billig, säker och beprövad. Besparingarna genom att använda överkabeln överskrids lätt om den här inställningen misslyckas (behöver ersättas), eller värre än, orsakar skador på ugnen, termostaten eller huset.

    
svaret ges 13.01.2012 23:24
2

Här är den verkliga affären. National Electrical Code. Kabel CL1 och CL2 är den enda godkända metoden.

Ja, nästan varje uppvärmning & kylenheten är elektroniskt styrd, 24vac och extremt låg ström. Även termostaterna är batteridriven och endast signalvärme / kyl och fläkt. 5 ledare är standarden för värme / kyla såvida ingen fingrar styrkortet runt lite. Tänk på att termostaten faktiskt kan koppla A / C-kondensorns enhet också. De små kontaktpersonerna behöver full spänning och ström för att helt dra in och förhindra kontaktfel.

Bara mina 2 cent.

Tack

    
svaret ges 12.11.2015 07:43
2

24V-systemet i en HVAC har vanligtvis en säkring eller brytare för antingen 3 ampere eller 5 ampere. Ibland är det en säkring på kontrollkortet och ibland är det en brytare inbyggd i transformatorn.

Normalt är strömmen cirka 0,5 amp - 1,5 amp i 24V-systemet när växelströmmen eller värmen är igång. 24V-styrkortet visar vanligtvis det förväntade strömflödet.

Vid 1 amp i ett 24V-system med termostaten 50 meter från HVAC-styrkortet (100 fot totalt - 50 fot rött eller gult plus 50 fot vit gör kretsen) det finns en 1,5 volts droppe genom motståndet av 100 fot av 18 gauge tråd. Om du släpper den där ledningen till 24 gauge, så är det 5,3 voltsminskning vid 1 amp över samma avstånd.

Det finns ett normalt operativsystem. Om systemet har ett problem och körs med 3 ampere kan det inte gå på brytaren eller säkringen, så det skulle inte finnas någon indikation på ett problem. Vid 3 ampere i samma 24V-system skulle det vara 16 volt fallit på grund av resistans i den 24 gauge-kabeln, men mindre än 4 volt föll på grund av resistans i 18 gauge-tråd. Kom ihåg att den enda begränsningsströmmen i det här systemet är antingen en 3 eller 5 amp säkring eller brytare, så att eventuella systemproblem som orsakar ström under dessa gränser kan gå på obestämd tid utan någon indikation.

Du tar en chans av en brand genom att använda 24 gauge tråd i denna applikation. Gör det inte.

    
svaret ges 16.05.2016 19:13
0

Min 24 VAC transformator är klassad till 40 VA. Så det skulle översättas till ett betyg på 1,67 Amps på 24 VAC-sidan.

Cat-6 använder 24-tråds tråd som enligt denna webbplats:

länk

priser 24-gauge vid 3,5 ampere för chassianslutning och 0.577 ampere för kraftöverföring.

Så kort tid på CAT-6 kan vara bra, men jag brukar tänka på väggledningar som mer i kraftöverföringskategorin och gå med 18 gauge.

    
svaret ges 30.03.2018 19:10
0

Hushållsstatistik är 24v. 450ma max eftersom transformatorn bara kan producera så mycket, så skillnaden i statistik spelar ingen roll.

POE är uppåt på 50 volt och varje sträng av cat5 är märkt upp till 60v och 630ma. Det är minst 10% wiggle i amperage och uppenbarligen mer på spänningen.

Ledningen är kapabel. Om det är plenum, då är det också brandvärdighet.

Men det borde bara vara solid kärna (stigarkabel), inte strängad.

Samtidigt är 50 'av stat-tråd som $ 20 ...

    
svaret ges 06.10.2018 20:45