Can Jag kör två 72 "7,2amp 240V baseboard värmeenheter på en 12-3 trådtillförsel

2

Jag skulle vilja lägga till två Baseboard värmeenheter på min stuga under de främre 8'-fönstren. Är det möjligt och säkert att köra en 12-3 ledare som tillförsel? Titta på Cadet 72 "-enheter vid 208V och 7,2 ampere. Ska jag använda en termostat eller en på varje enhet?

    
uppsättning Tim 07.02.2015 20:20

1 svar

3

12Ga-ledningen är klassad för 20 ampere, vilket innebär att det går att använda kontinuerliga laddningsnät du 16 ampere, [16Amps gånger 125% = 20 ampere] och 14,4 ampere är mindre än 16 ampere, så en 12Ga-ledning ska vara tillräcklig för två värmare.

Om termostaten är märkt för den belastningen beror på termostaten, men från en ledningsvinkel är 12Ga-ledningen tillräcklig.

I väntan på ditt svar på kommentarer, förväntar jag mig en resistiv värmare som drar 7,2 ampere på 208 volt för att dra ~ 8.3 ampere på 240V, vid vilken punkt en 12Ga-ledning inte kommer att springa två men varje kunde köras på en dedikerad 14Ga-kabel, vilket är bra för 12A kontinuerlig belastning.)

Från kommentar till frågan: Undersökning av 240 / 208V 72 "värmare, del nr: 09956

  • Watt vid 240V: 1500 - Ampere vid 240V: 6.3
  • Watt vid 208V: 1125 - Ampere vid 208V: 5.4

Som förväntat, att vara en resistiv enhet, när spänningen går upp, går strömmen upp och kraften (som också är värmeavgiven) går upp. Att köra 208V (endast) värmare på 240 V kommer också att resultera i mer ström och mer ström, men kommer förmodligen också att orsaka att värmaren överhettas , eftersom den inte är konstruerad för att leverera så mycket ström / värme .

    
svaret ges 07.02.2015 22:07