Did Jag kopplar denna dimmerkontakt korrekt?

2

Vi har precis köpt ett hus byggt i '74 och alla lamporna var på dimmers förutom en i hallen vid sovrummen. Jag ville sätta en dimmer in så min dotter kan använda den som ett faux nattljus om hon behöver gå upp på mitten av natten.

Jag öppnade lådan upp och den var proppad med ledningar och textur / färg:

Jagköptedenhärkillen:

Efternågraundersökningargjordejagföljandeanslutningar:

  • TopWirepågammalströmbrytaretillnysvarttråd.
  • BottomWiretillrödtråd.
  • Unfurleddenkrökta"marken"? tråd i ryggen efter att ha bekräftat att den var jordad och ansluten grön till den
  • Avslutad orange med vit rand i sig.

Ljuset fungerar bra. På är på, avstängd, dimmer fungerar. Det är en splitsen sekundär fördröjning när den slås på, medan dess tvilling (samma armatur, glödlampor, och byter [även om den är mycket äldre]) längre ner i hallen slås på direkt. Det är inte märkbart om du inte letar efter det, men det är antagligen 1/10 sekund eller så långsammare.

Jag har avbrott för nu (vi har fortfarande inte riktigt rört sig helt) - men jag har andra tankar om min färgkoordinering och sådant.

    
uppsättning Xhynk 29.11.2016 10:51

1 svar

3

Det är exakt rätt.

Många av dessa nya dimmare kommer genom både singelpol och 3-vägs. Detta lägger till förvirring för vissa DIYers.

Återigen kan denna nya gröda av LED / CFL-kompatibla dimmare ha en mycket liten fördröjning att komma på.

Avsluta den röda / vita bandtråden i grunden detta till en SP-dimmer.

    
svaret ges 29.11.2016 13:36