Kan jag köra toalettavlopp på utsidan av mitt hus?

3

Jag vill installera en toalett i mitt sovrum på övervåningen. Jag fick höra att jag inte kan ansluta till 3-hålsledningen för nedre toaletter. Den främsta orsaken är att ett vakuum kommer att skapas när vi spola på toaletten och orsaka att vattnet tas bort från toaletten. inspektören kommer inte att överlåta tillstånden med den typen av konfiguration. Han rekommenderade att jag kör en avloppsrör / utloppsledning med hjälp av utvändig rengöringsport, uppe på utsidan av mitt hem direkt till det aktuella rummet.

Har någon någonsin gjort det här förut? Jag kan inte tycka att hitta någon information online om detta. vad ska jag vara orolig för med detta "yttre" dränering? Eventuell information skulle vara till hjälp.

    
uppsättning Daniel 29.09.2014 01:37

1 svar

1

I Illinois skulle detta inte vara ett problem om det följer allt på den här listan och passar dessa nummer . Din oro kan vara att stacken inte är en tydlig vertikal spridning till taket eller att toalettflänsen kommer att vara mer än 24 "från den.

Mina koder förväntar sig 4 "stackar till att börja med. Många människor verkar komma undan med 3".

b) Minimum Size of Building Drain, Horizontal Branches, Drainage Piping

1) The minimum size of any gravity building drain shall be 4 inches in >diameter. -Code

    
svaret ges 29.09.2014 02:00