r-410a tryckproblem, 285/120 psig

0

Jag har just installerat ett nytt split-enhet r-410a a / c-system. den körs vid 285/120 psig. högsidan verkar vara låg, bör vara ungefär 420. rätt öppning är installerad. Detta är en 1,5 ton kondensor, 2 ton förångare och en 0,051 tums öppning. tack för några förslag.

    
uppsättning farmerjohn 12.08.2017 16:02

1 svar

0

Det kan vara normalt för R-410a att arbeta vid en utetemperatur på ca 92 F [Redigera: eller kanske omgivande 75-80 F, så att luften som kommer ut ur kondensorn är 92 F].

Se länk

EDIT

Om du använder "Driftstryck för R-410a" kommer du att få 420 psi för högsidan, förutsatt att är luften som kommer från kondensorn 120 F. Hur luftens temperatur kommer av din? Kanske har din kondensator ett så effektivt fläktsystem att det kyler kondensorn bättre än den genomsnittliga fläkten.

Det finns naturligtvis möjlighet att ditt system inte fungerar optimalt och så inte pumpar tillräckligt med värme för att producera rätt kondensatortemperatur. Är din förångare / cirkulationsfläkt som producerar det förväntade flödet av kyld luft?

    
svaret ges 12.08.2017 16:48