Using 600W belastning med C2 MCB

1

Kan jag använda 600W vattenkokare i en krets som har en MCB klassad som C2?

Strömförsörjningsspänningen är 220V.

    
uppsättning Ujjwal 10.11.2017 20:48

2 svar

1

Det finns en enkel formel som avser Volts, Watts och Amps.

W = V * A

Du vet vadts och volt, och behöver veta ampere för att jämföra det med din strömbrytare. Grundläggande algebra berättar att Amps kommer att vara Watts dividerat med Spänning. Så, din vattenkokare kommer att använda

600W / 220V = 2.7A (about 3 Amps)

En C2-brytare är klassad för 2 Amps, så det skulle inte vara tillräckligt för den vattenkokaren.

    
svaret ges 10.11.2017 20:56
0

600 w på 220 v är 2.727 ampere din 2 amp brytare skulle inte hålla

    
svaret ges 10.11.2017 20:55