Outlet Byt med 4 heta ledningar

0

Jag bytte ut ett standarduttag i mitt kök ut för en med USB-portar i den. När jag knäckte den öppnade jag märket att det existerande uttaget hade 4 heta ledningar på det (2 svarta anslutna till den övre hotterminalen och 2 röda anslutningar till den nedre varma terminalen), med en vit och en mark (Se foto) öppnade jag andra försäljningsställen runt mitt kök och det visade sig att de var alla anslutna så här i serie.

Det nya USB-uttaget har bara en varm terminal. Inledningsvis pigtade jag alla fyra de heta kablarna tillsammans och fästes på den nya varma terminalen. Jag vred på brytaren och överbelastad.

Nästa tog jag bort de två röda kablarna från grisstången och snurrade dem ihop utan att ansluta dem till det nya uttaget. Sedan kopplade jag bara de två svarta i pigtail till det heta och allt verkar fungera bra nu.

Verkar det här OK? Några råd? Tack för hjälpen ] 1

    
uppsättning secoulte 24.05.2018 06:22

2 svar

2

Kritiska problem här:

  • Sidan fliken skärs, inte avbruten. Det är inte säkert eftersom 240V mellan dem lätt skulle kunna bågas, olagligt per NEC 110.3, eftersom behållarens instruktioner säger att man helt och hållet ska ta av fliken, inte klippa den. Detta besegrar den säkerhetsprovning som UL utfört, eftersom UL inte testade det på så sätt.
  • Backstabs är inte kompatibla med 12AWG-tråd, den trådstorlek som nu krävs i kök.
  • Böjning av ledningarna på skruvarna är mycket enkelt gjort (dålig ledningsförmåga och NEC 110.12).
  • Backstabs och skruvar både i bruk (jag tror det är inte tillåtet).
  • Två separata kretsar som matar samma ok, men de är inte handtagsbundna för vanligt underhållsavstängning. (Alternativt kan en 2-polig brytare användas för att åstadkomma handtaget, men aldrig en dubbel / dubbelsidig / 2-i-1-rymd typ.)
  • Neutral måste vara pigtailed - korrekt. Det här är så att en behållare kan tas bort utan att avbryta neutralt för den andra kretsen.

Fixen är vad du gjorde: pigtail hots och använd endast skruvar. Gör det på de andra behållarna ... eller byt till Levitons skruvklämma 3, som stöder 2 ledningar under varje skruv. Och krossa flikarna ordentligt, de har radelinjer, några böjningar borde göra det.

När du kan, sätt de 2 kretsarna på en 2-polig brytare eller hantera dem.

    
svaret ges 24.05.2018 14:47
0

Din fråga är inte helt klar. Om du bara bifogade de röda ledningarna (båda) till det nya uttaget som troligen var ok. Men de två svarta måste vara sladdad tillsammans eftersom det finns ett mat till ett annat uttag (någonstans). Även ibland en röd och en svart ansluten till ett uttag betyder att den (vanligtvis röda) är omkopplad. Såsom du vill att ett utlopp alltid ska vara varmt (klockor, elektronik som "glömmer" med strömförlust) och vill ha något bytt (lampor anslutna till 2: a uttaget). I ett kök är det mer troligt som jsotola skrev att det var två separata kretsar. FWIW flesta elektriker kommer inte att använda push-in för anslutningar - de tenderar att vara opålitliga över tiden.

    
svaret ges 24.05.2018 08:34