AR861 tillhandahåller inte den funktionen, ledsen!
Tyvärr tillhandahåller AR861 inte en C-kabel från sin interna transformator, så du måste använda en extern transformator på Rc och C med tillförseln från AR861 ansluten till Rh på termostaten.
Jag installerar en ny WiFi-termostat som behöver c-kabeln. Jag slutade med att köra nya termostatkablar som innehöll den vanliga tråden men nu sitter jag fast på var du ska ansluta den till ugnen.
Kan någon ta en titt på kopplingsschemat för att hjälpa mig ta reda på om jag har en plats på min ugn för att ansluta c-kabeln?
Tyvärr tillhandahåller AR861 inte en C-kabel från sin interna transformator, så du måste använda en extern transformator på Rc och C med tillförseln från AR861 ansluten till Rh på termostaten.
Läs andra frågor om taggar furnace thermostat thermostat-c-wire Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna