220v förlängningssladd

1

Jag har en 220v solarium.

Sängen har en 4ft ledning ; behöver förlänga ytterligare 10 meter för att nå 220v-torkuttaget .

Sängen kom med en hemlagad förlängning, men kontakten passar inte vårt uttag.

Hemlagad förlängningstråd är 10 gauge; 15 fot lång.

Är det säkert att bara byta ut kontakten på den hemlagade förlängningen med en som passar mitt uttag?

Tack på förhand !!

    
uppsättning Char 24.01.2016 00:36

3 svar

5

Lösningen bara är att installera en kodkompatibel jordledare, strömbrytare och behållare.

Strömbrytaren är lätt. Eftersom du går från 30 ampere till 20, kan du enkelt byta 20 amperebrytare. Men eftersom du ändrar den till en 20 ampere grenkrets, kan AFCI och / eller GFCI-skydd behövas.

Behållaren är också lätt. Byt ut den gamla behållaren för den nya.

Att installera en kodkompatibel jordledare kan kräver att du tar en ny kabel. Beroende på hemmet kan du hitta ett annat sätt. Men utan att vara på plats är det svårt att föreslå en lösning.

När du har rätt kretsskydd, ledningar och behållare. Då kan du köpa en förlängningssladd och förlänga sladdens räckvidd säkert.

Om du slutar behöva dra ny kabel ändå kan du överväga att helt enkelt installera en ny behållare närmare solarium.

    
svaret ges 25.01.2016 02:20
5

Pluggen på solarium är en 6-20P-kontakt (250V 20 Amp), men behållaren är en 10-30R (125 / 250V 30 Amp), så de är inte riktigt desamma. Solariumet förväntar sig 2 hots och en jordkabel, men utloppet ger 2 hots och en neutral (vilket är nästan men inte riktigt detsamma).

Det korrekta sättet att göra detta skulle vara att byta ut torkpluggen med en rätt jordad 6-20R-behållare och byt ut 30 Amp-brytaren i panelen med en 20 Amp. Det enda problemet kan vara att hitta ett kodkompatibelt sätt att ansluta jordkontakten på 6-20R med befintliga kablar.

Om den befintliga delade neutralnätet är grön eller grön, kan du använda den som bara, se till att den är ansluten till jordningsskenan i panelen. (en huvudpanel kan ha delade / neutrala samlingsfält, en delpanel har separata bussar för mark och neutral och det är viktigt för säkerheten att sluta jordledarna på rätt samlingsskena). Om den befintliga neutrala ledningen inte redan är en grönisolerad eller bara koppartråd, kan du inte använda denna tråd som en mark även om du markerar ledningen som sådan. Om ledningarna går genom kontinuerlig metallrör tillbaka till panelen kan du använda ledningen som jord genom en självjordande behållare i metalllåda, eller en jordbrytare från ledningen / lådan till behållaren.

När du har en jordad 6-20R-kontakt för att ansluta, kan du använda en 6-20R förlängningssladd för att förlänga den.

För något som en solarium där människor (sannolikt med fuktig svettig hud) definitivt kommer i kontakt med det, skulle jag inte klippa hörn på jordning och göra det på rätt sätt.

Det finns 6-20R till 10-30R adaptrar tillgängliga, men de är inte säker eller tekniskt laglig

    
svaret ges 24.01.2016 01:11
-5

Kontrollera att brytaren för denna 10-30 finns i en MAIN-panel och inte en delpanel. Om det är en huvudpanel så är det säkert att anpassa en 6-20P förlängningskabel med ett 10-30p-ersättningsplugghuvud. Du behöver inte ändra byggnaden så här, så oroa dig inte för kod. MÄRKEN märk den kabel du gör för detta ändamål.

Om panelen är en delpanel måste du flytta den neutrala ledaren till markbussen och ja, det bryter mot kod eftersom uttaget ska kunna leverera ojordad delfas. Så märk det tydligt uttaget, eller ta tillfället i akt att byta ut det med ett 6-20 uttag och byt ut brytaren med en 20-amp medan du är på den eftersom du måste göra det för att skydda 20-amp uttaget per kod. Använd sedan en hylla 6-20 förlängning.

    
svaret ges 24.01.2016 06:37