När är kopparrör en mark?

2

Det finns en exponerad koppartråd kopplad till kallvattenledningen nära torkpluggen i mitt hus. Det är inte knutet till något och jag undrar när det skulle vara användbart om alls?

Dennatrådhängerbarabredvideluttaget.Idetnuvarandelägetgördetingenting,såjagskulleviljatabortdetellergöradetfunktionelltigen.

Näraservicepanelenfinnsenannanavdessapåkallvattenröretsomgårinienledningsomgåriniservicepanelen:

    
uppsättning Jay P. 26.11.2015 03:24

2 svar

4

OK, nu när vi ser din redigering med bilden vet vi bättre. Den ledningen är en vattenbindning för den elektriska tjänsten. Det används INTE som mark, det förbinder det metalliska rörsystemet i huset, så att strömbrytaren kommer att resa vid en ledning eller komponent som rör ett vattenrör. Kan du se var det går? Det bör gå tillbaka till huvudpanelen.

För att lägga till kan kopparrör endast användas för jordbearbetningsutrustning i vissa mycket specifika och strikta fall. Jag kan citera kodavsnitten men tillräckligt för att säga att det är i grunden irrelevant eftersom det är lika lätt att köra en riktig krets eller mark till en panellåda.

För länge sedan, som 60- och 70-talet, var det vanligt att jorda vissa kretsar till kallvattenrör, men det visade sig vara osäkert i många fall och har inte varit allmänt tillåtet under en längre tid. Det är inte ovanligt att se ledningar som fortfarande är kopplade till rör i äldre hem.

Äldre 120 / 240V hushålls elektriska torktumlare och matlagningsapparater fick vara "3-trådiga", med två hots och endast en neutral, utrustningsytan fick utelämnas och neutralen fungerade också som marken. Denna "3-tråds" ersättning togs bort från koden på 90-talet.

Här är den tillämpliga kodavsnittet för torktumlare och intervall:

Från 2011 års NEC

250.140 Frames of Ranges and Clothes Dryers

Frames of electric ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, clothes dryers, and outlet or junction boxes that are part of the circuit for these appliances shall be connected to the equipment grounding conductor in the manner specified by 250.134 or 250.138.

Exception: For existing branch-circuit installations only where an equipment grounding conductor is not present in the outlet or junction box, the frames of electric ranges, wall-mounted ovens, counter-mounted cooking units, clothes dryers, and outlet or junction boxes that are part of the circuit for these appliances shall be permitted to be connected to the grounded circuit conductor if all the following conditions are met.

(1) The supply circuit is 120/240-volt, single-phase, 3-wire; or 208Y/120-volt derived from a 3-phase, 4-wire, wye-connected system.

(2) The grounded conductor is not smaller than 10 AWG copper or 8 AWG aluminum.

(3) The grounded conductor is insulated, or the grounded conductor is uninsulated and part of a Type SE service-entrance cable and the branch circuit originates at the service equipment.

(4) Grounding contacts of receptacles furnished as part of the equipment are bonded to the equipment.

    
svaret ges 26.11.2015 05:09
-1

Ett kopparvattenrör som sträcker sig ut från huset 20 meter var normen år sedan. Ny kod säger att ett kopparvatten är bunden som en kompletterande mark. En redundant mark för alla praktiska ändamål. Du kanske också vill binda kallvattenröret till varmvattenröret vid vattenvärmaren.

    
svaret ges 10.12.2015 01:36