Du är elverktyget - tre gånger över!
Din konfiguration, med en generator och en växelriktare / laddare, kräver särskild försiktighet eftersom du inte har ett, inte två, men tre elsystem, alla isolerade från varandra och helt ur elnätet rutnät. Detta ligger utanför normen för bostad, och kräver noggrann tillämpning av NEC-reglerna för separat härledda system som börjar kl. 250.30.
Börja med de enkla sakerna först
Den enkla delen av det här är att alla panelen (aka lastcentral / elpanel), omriktarens säkerhets jordkontakt och generatorramen är alla solida anslutna. Detta gör att du har en effektiv felströmssträcka överallt som behövs enligt 250.4 (A) (5) och 250.92. Dessa ledare kan vara dimensionerade enligt 250.122 i ditt fall på grund av 250.102 (D) och denna regel från 250.32 (A) (2):
A supply-side bonding jumper shall not be required to be larger than the derived ungrounded conductors.
Komma ner till jorden (marken)
Du behöver naturligtvis en jordningselektrod. Detta är standard för metallkylvattenrörelektroden (eller konstruktionsstål, men du har inte det) i 250.30 (A) (4), men jag skulle lägga en annan 250,52 (A) -kompatibel i för att skydda mot rörmokersinducerad förlust av jordning, eftersom de kan lämna ditt system helt flytande vilket är ett problem om blixtnedslag träffas i närheten.
Eftersom du har flera separat härledda system, är det här här sakerna blir hårboll. Du måste antingen:
- Kör helt separerade jordledningselektrodledare från generatorens jordningselektrodens fästpunkt och växelriktarens växelströmsutgångspunkt till varje jordningselektrod (er). Detta är lätt tillåtet med 250,30 (A) (6), men kan leda till en spagetti-skål av jordningselektrodledare, minst fyra i ditt fall, alla , varav minst lika stora som krävs av 250.66.
- Eller kör en enda jordningselektrodbussledare mellan alla jordningselektroderna och tryck sedan på den med 250,66-kompatibla ledare för att mata de olika jordningselektrodens fästpunkter. Denna bussledare måste vara enorm , men som 250.30 (A) (6) (a) krävs det att det är minst 3/0 koppar eller 250kcmil aluminium . Det är samma storlek som en 200A serviceledare!
Under alla omständigheter måste du använda listade jordningsklämmor eller exoterma svetsar för att göra alla jordningselektroder och jordningselektroderbussanslutningar.
Bonding allt tillsammans
Du måste nu försäkra dig om att dina försörjningsobligationer är på rätt ställe, och ingenting är tvärbundet mellan dina grunder och dina neutrals. Det betyder att du måste träna bra markdisciplin - båda panelerna måste ha separata mark- och neutralstänger, med alla neutraler som går till neutralstången och alla markområden går till marken bar. Typiska bostäder-sparky-in-hur-hurra av allt på en bar kommer inte att flyga här!
För det första levererar generatorn i ditt fall den jord-till-neutrala bindningen för sin del av systemet. Det betyder att du måste dra ut servicelånet från panelen för de generatorstyrda grejerna, var som helst (på en modern panel blir det en grön skruv i den neutrala linjen). Du måste också installera ett jordfältet i panelen om man inte redan finns och överför alla jordledningar till den nya jordfältet.
För det andra, tack vare att du arbetar med ett 24V DC-system som härstammar från ett jordat växelsystem med likriktare (batteriladdare) behöver du inte binda DC-systemet till jord (enligt 250.162 (A ) inklusive undantag 2). Jag skulle se till att alla metalliska, icke-strömförsörjande delar som saknar DC-systemet, såsom metallbatterier, är bundna till generatorns (inverter / laddare AC-ingång).
Slutligen, eftersom din växelströms växelströmsmotor är flytande måste du binda den till marken någonstans enligt 250.20 (B) punkt 1. Detta kan antingen vara på växelriktaren med en hoppare från omriktaren matas ut till både inverterens säkerhetsjordsterminal och jordningselektrodledarna för omvandlaren eller på panelen med hjälp av den gröna skruven eller länken (dvs konfigurera inverterkretspanelen som serviceutrustning) samt avsluta jordningselektrodledarna på panelplattan i stället för omkopplaren.