How att springa, för el som levereras av generator och batterier via en inverterare

0

Jag har en panel som drivs från generatorn, den driver mina stora apparater. En av kretsarna matar min inverter / laddare, som laddar mina batterier. En 2: a. panelen tar emot ström från batterierna, genom omriktaren, och driver resten av huset vid 110 volt. Ska jag hålla alla grunder på sina egna stänger?. (Separat från neutralt) Anslut markstavar från en låda till andra?, Och kör ledning till jordstång utanför ?. Jag har en Trace 2.5 KW impulskorrigering FET-strömriktare, modell 2524. Jag använder en Honda 2000-omvandlargenerator eller Black Max 3000-standardgenerator. Anslutningsanslutningen går till panelen. Den neutrala matar in den neutrala baren i apparatens panel, positivt matar brytare, och marken matar en markstång. Neutralt och markerat är inte bundna. Tråd från neutral bar matas in på laddare / inverterare. Positiv från en av brytarna matar den positiva ingången, och marken från marken matar inverterens säkerhetsjord. Därefter matar inverteraren en annan panel. Positiv från utgången på inverteraren matar brytare på min andra panel, en neutral matar en neutral bar, en mark kommer från säkerhetsmåttet på växelriktaren och matar en markstång. I den här rutan är den neutrala baren och markstången bunden genom en skruv i neutralstången. Den här panelen kör mina lampor, TV, pump mm ..

    
uppsättning Joel B 10.01.2017 09:06

2 svar

1

Du är elverktyget - tre gånger över!

Din konfiguration, med en generator och en växelriktare / laddare, kräver särskild försiktighet eftersom du inte har ett, inte två, men tre elsystem, alla isolerade från varandra och helt ur elnätet rutnät. Detta ligger utanför normen för bostad, och kräver noggrann tillämpning av NEC-reglerna för separat härledda system som börjar kl. 250.30.

Börja med de enkla sakerna först

Den enkla delen av det här är att alla panelen (aka lastcentral / elpanel), omriktarens säkerhets jordkontakt och generatorramen är alla solida anslutna. Detta gör att du har en effektiv felströmssträcka överallt som behövs enligt 250.4 (A) (5) och 250.92. Dessa ledare kan vara dimensionerade enligt 250.122 i ditt fall på grund av 250.102 (D) och denna regel från 250.32 (A) (2):

A supply-side bonding jumper shall not be required to be larger than the derived ungrounded conductors.

Komma ner till jorden (marken)

Du behöver naturligtvis en jordningselektrod. Detta är standard för metallkylvattenrörelektroden (eller konstruktionsstål, men du har inte det) i 250.30 (A) (4), men jag skulle lägga en annan 250,52 (A) -kompatibel i för att skydda mot rörmokersinducerad förlust av jordning, eftersom de kan lämna ditt system helt flytande vilket är ett problem om blixtnedslag träffas i närheten.

Eftersom du har flera separat härledda system, är det här här sakerna blir hårboll. Du måste antingen:

  • Kör helt separerade jordledningselektrodledare från generatorens jordningselektrodens fästpunkt och växelriktarens växelströmsutgångspunkt till varje jordningselektrod (er). Detta är lätt tillåtet med 250,30 (A) (6), men kan leda till en spagetti-skål av jordningselektrodledare, minst fyra i ditt fall, alla , varav minst lika stora som krävs av 250.66.
  • Eller kör en enda jordningselektrodbussledare mellan alla jordningselektroderna och tryck sedan på den med 250,66-kompatibla ledare för att mata de olika jordningselektrodens fästpunkter. Denna bussledare måste vara enorm , men som 250.30 (A) (6) (a) krävs det att det är minst 3/0 koppar eller 250kcmil aluminium . Det är samma storlek som en 200A serviceledare!

Under alla omständigheter måste du använda listade jordningsklämmor eller exoterma svetsar för att göra alla jordningselektroder och jordningselektroderbussanslutningar.

Bonding allt tillsammans

Du måste nu försäkra dig om att dina försörjningsobligationer är på rätt ställe, och ingenting är tvärbundet mellan dina grunder och dina neutrals. Det betyder att du måste träna bra markdisciplin - båda panelerna måste ha separata mark- och neutralstänger, med alla neutraler som går till neutralstången och alla markområden går till marken bar. Typiska bostäder-sparky-in-hur-hurra av allt på en bar kommer inte att flyga här!

För det första levererar generatorn i ditt fall den jord-till-neutrala bindningen för sin del av systemet. Det betyder att du måste dra ut servicelånet från panelen för de generatorstyrda grejerna, var som helst (på en modern panel blir det en grön skruv i den neutrala linjen). Du måste också installera ett jordfältet i panelen om man inte redan finns och överför alla jordledningar till den nya jordfältet.

För det andra, tack vare att du arbetar med ett 24V DC-system som härstammar från ett jordat växelsystem med likriktare (batteriladdare) behöver du inte binda DC-systemet till jord (enligt 250.162 (A ) inklusive undantag 2). Jag skulle se till att alla metalliska, icke-strömförsörjande delar som saknar DC-systemet, såsom metallbatterier, är bundna till generatorns (inverter / laddare AC-ingång).

Slutligen, eftersom din växelströms växelströmsmotor är flytande måste du binda den till marken någonstans enligt 250.20 (B) punkt 1. Detta kan antingen vara på växelriktaren med en hoppare från omriktaren matas ut till både inverterens säkerhetsjordsterminal och jordningselektrodledarna för omvandlaren eller på panelen med hjälp av den gröna skruven eller länken (dvs konfigurera inverterkretspanelen som serviceutrustning) samt avsluta jordningselektrodledarna på panelplattan i stället för omkopplaren.

    
svaret ges 12.01.2017 13:46
-1

I mitt fall kopplar jag samman jordgrunderna alla tillsammans mellan huset och omformaren. I ditt fall antar jag att du har generatorn också jordad?

Var noga med att använda en uttagstestare (typen med 3 lysdioder) för att kontrollera att du har gjort det korrekt.

    
svaret ges 10.01.2017 15:41