Ontario kitchen reno: kräver ett gasområde en 240V 50A-behållare?

1

Jag har fått motstridiga åsikter från elektriker om den här frågan ... Jag gör en köksreno. Jag har tagit bort den befintliga elvugnugnen och gasspishällen. Ett nytt gasområde (all gas, inte dubbelt bränsle) kommer att installeras nära där den gamla kakan var med den befintliga gasledningen. Frågan är: Kräver kod en 240V 50A-uttagskärl installerad bakom gasområdet? Det verkar som om för nybyggnation svaret är ja säkert. Men vissa elektriker tror att ett renoverat kök inte kräver detta. Jag tror också att ett undantag gäller om köket ligger i en flerfamiljshus. (Vi har en hyresgäst i vår juridiska källare lägenhet.) Har någon haft erfarenhet av detta?

    
uppsättning doozit 11.01.2016 03:47

6 svar

2

UPDATE: @doozit kommenterade nedan att detta dokument bara var ett förslag, vilket inte godtogs. (Det beskrivs inte som sådant på ESA: s webbsida)

En snabb google-sökning hittade hur det ser ut som svaret i Ontario ändringar till den kanadensiska elektriska koden på Säkerhetsverkets sida

Denna referens kan räcka för dig och din elektriker att bryta slipsen:

31.Delete CE Code Rule 26-744(4) and replace with the following:

(4) A receptacle of CSA Configuration 14-50R, as shown in Diagram 1, shall be installed at a suitable location in every single dwelling and in every dwelling unit of an apartment or similar multi-dwelling building for supplying electric energy to an electric range.

32.Add Rules 26-744(10), (11), (12) and (13) as follows:

...

(13) Notwithstanding Subrule (4), the range receptacle need not be installed in

(a) dwelling units where a built-in gas-fired or electric cook top or a built-in gas-fired or electric oven is installed;

(b) other than single dwellings where provision has been made for a gas range; or

(c) dwelling units where power from a supply authority is not available and the capacity of local generation is less than 6 kW.

Så det verkar som om du inte behöver behållaren så länge som en kokkärl eller ugnen är installerad.

    
svaret ges 10.02.2016 20:58
1

Jag lade upp den ursprungliga frågan. För rekordet gick jag vidare och installerade glidbanan i gasområdet utan att ge en 240V 50A-behållare, och visste att det var troligt att detta skulle strida mot koden. Det gjorde jag för att Kodskravet skulle ha medfört betydande extra kostnad och olägenhet eftersom den nya kabeln skulle behöva dirigeras genom färdiga källarlofter inklusive taket i min hyresgästs lägenhet. Och det här kravet tycks inte vara relaterat till säkerheten på något sätt, bara för att bli en framtida ägare av huset.

    
svaret ges 23.03.2017 03:04
0

Kontrollera tillverkarens installationsanvisningar för intervallet för att bestämma de elektriska kraven. Ett gasintervall kräver vanligen endast en 15 eller 20 ampere 120 volt behållare.

Jag är inte bekant med kanadensiska elektriska kod, men jag kan inte se varför en 50 ampere krets skulle behövas för ett gas -område. Om du installerade ett elektrisk -område skulle en 120/240 volt, 50 ampere krets sannolikt behövas.

    
svaret ges 11.01.2016 04:22
0

För vårt köksredskap som ersatte en elektrisk spishäll / kokplatta med naturgas. Eftersom ledningen och utloppet var tillgängliga, lämnade jag i grund och botten (flyttat något för att vara i det nya sortimentets läge) 40 amp 120/240 volt uttag och ledningar där om någon vill använda en svetsare eller tung kompressor en elektrisk ugn en dag.

Det nya sortimentet har två ugnar: en konventionell storlek bake / broil / etc del drivs mestadels av naturgas (tändaren är en icke-gnistande elvärme) och en 8-tums elektrisk elektrisk ugn som den undre lådan. Den ugnen kräver 12 + ampere vid 120 volt, varför 20 amps 120 volt service i form av ett standard bostadsutrymme var nödvändigt.

Någon anledning att inte göra samma sak i din situation?

    
svaret ges 10.02.2016 22:12
0

Det här är en mycket tydlig regel. Din en elektriker är felaktig. OEC: s avsnitt 26 kräver ingen 240v utlopp där ett inbyggt gasutrymme eller en ugn är installerad (det betyder att det är hårt rörligt på gasledningen - det kan inte ha en snabbkoppling - men de är inte tillåtna i alla fall). dess OEC-sektion 26-744 (revideringsdatum november 2011) avsnitt 4), 10) -13). Du kommer dock behöva ett 110v uttag för att driva ljus och elektronik för intervallet (26-712-2, ii.)

gjort

    
svaret ges 11.02.2016 02:11
0

"BUILT IN" är en inbyggd ugn och eller inbyggd bänkskiva. Ett "insläpp" -område kvalificeras INTE eftersom det lätt kan avlägsnas och bytas ut med ett elektriskt område. Ontario-kod BEFORDRAR att en tillräcklig elförsörjning tillhandahålls vid någon inskjutningsläge, oavsett om du valde att installera el eller gas. Det är Ontario Code - och måste uppfyllas när som helst en "full renovering" är klar - det vill säga - närhelst väggar öppnas och eventuella elektriska eller strukturella förändringar görs.

    
svaret ges 21.03.2017 21:51