Ingen C Wire Terminal på ugnen

1

Jag försöker installera en ny smart termostat som kräver en C-anslutning. Den tidigare termostaten använde en 4-trådsanslutning men det finns en blå ledning som inte används direkt bakom den aktuella termostaten. Problemet är att jag tittade i air handler och det finns inga terminaler som de flesta enheter, bara en massa kablar. Så försöker du se om någon kan veta var jag måste ansluta den andra änden av den blå tråden. Här är några bilder:

Jagantarattdenskinnigablåtrådenlängstnerpåhandlarenärdenendavägentilltermostatenmenärinteanslutentillnågonting.Dennablåtrådärbästsynligpåbild1ochbottenavbild3(intedentjockblåledningensomharenvitlockmittibilden3).

Nyabilder

    
uppsättning Sergey 27.11.2018 06:16

1 svar

2

Din bästa ledtråd är att observera att 24VAC-utgångstransformatorn är märkt enligt följande:

Sekundären indikeras för att vara BRN och ROD-ledningarna ur transformatorn. En av dessa är den som ger strömanslutningen till termostaten och är troligtvis den RÖDA som går ut ur ledningsboxen och ansluter till det som ser ut som den mager RED till termostaten.

BRN (brun) ledningen från transformatorn är vad du ska vilja ansluta till den skinniga blåledningen till termostaten. Det är lite svårt att se från bilderna som du gav, men det ser ut som att BRN-kabeln är ansluten ur ledningsboxen och även en BROWN-kabel som är ansluten till en ledning i den mindre styrtrådskabeln (som tycks vara stödjande del av en luftkonditioneringsenhet).

Kontrollera noggrant och spåra transformatorens sekundära ledningar för att se om de är som jag beskrivit ovan. I så fall borde du vara bra på väg för att få din smarta termostat att fungera.

    
svaret ges 27.11.2018 08:24