How att platta en plywood undergolv för kakel?

2

Jag har en 5/8 "plywood undergolv i mitt badrum. Jag prepping för att installera 1/4" Hardiebacker ovanpå så att jag kan installera 12x24 "marmorplattor. är en 1/2 "droppe precis framför badkaret under en körning på ca 12-16".

Jag planerar att använda en säng av thinset under Hardiebacker, men jag vet också att jag inte kan göra upp 1/2 "så att golvplattorna inte kommer att vara plana.

Kan jag använda 1/2 "och därefter 1/4" shims av överskott Hardiebacker under det med tinsetet och göra kvar de resterande 1 / 8-1 / 16 "när du ställer in plattorna?

Jag är oroad över att nivelleringsföreningarna är där och att kunna skruva igenom den efter att den är inställd utan att spricka den och orsaka andra problem.

Det är inte säkert det bästa sättet att få denna undergolv platt så att jag kan gå vidare.

EDIT 3/16 @ 8:44 am
Bilder från källaren där plywood och balkar är. Foto 1, du kan se karet avlopp och bjälkar där karet skulle sluta och dipet uppstår. Foto 2 är precis till höger som visar samma balkar längre fram. Det ser ut som att badkaret sitter ovanpå plywoodet, vilket är 23/32 enligt etiketten nedan. Jag undrar om tyngden tillsammans med en crowning joise är problemet.

EDIT 5/6 @ 6:30 pm
För dem som kan hitta detta senare. Jag slutade betala entreprenören med att göra mitt master badrum för att slutföra detta utrymme. Jag drog upp shimsna som jag hade lagt ner och han satte ett nät, använde sprayskum för att försegla ytterkanterna och hålen och sedan satte han ner en självutjämningsförening istället för bakplattan. Han sa att det här skulle vara starkare och vi skulle inte behöva backerbrädet eftersom utjämningsföreningen är som en murbruk / betongbas.

    
uppsättning Chris Rasco 16.03.2016 03:45

2 svar

3

Ja, din plan låter helt bra, ursprungligen . Men det djupt av en divot för ett sådant litet område berör mig. Jag skulle ta plywood upp eller borra ett inspektionshål i taket nedan för att se vad som händer.

Det låter som om det kan vara 1 av 3 saker:

1- Den plywood är knäckt & därför komprometteras, så det borde vara cut-out & ersatt i det området. Men det skulle vara väldigt uppenbart hoppande eller svampigt.

2- A-raden installerades felaktigt & suger ner. Men sagområdet är alldeles för litet.

3- Åtbågen kan vara en knäckt, som bara kommer att spricka din nya kakel omedelbart eller så småningom. Det kan eller kanske inte reflektera över taket nedan.

Det är bara mycket ovanligt i nyare konstruktion att ha en sådan udda avböjning utan att ett fysiskt problem är orsaken. Annars fylla & nivå på egen risk.

    
svaret ges 16.03.2016 04:44
0

Om din undergolv är plywood, och inte osb, behöver du inte 1/4 hardie-backaren. Använd bara ett sprickisoleringsmembran (ingenting som att de stora låda butikerna försöker sälja dig, använd bara 6oz glasfibernät) och det blir bra - mycket starkare än Hardie Backer. mycket viktigare under marmor än under kakel. särskilt om det är en mascarella eller carrara.

Om du insisterar på att du använder hardibackeren, lägg inte shims mellan hardie och undergolvet. skruva och limma hardiebacker direkt på undergolvet och flyta sedan ut höjden med ett lager av god kvalitet morter (ceraflex 610 eller flextile 52). du måste göra ett par klänningar för att få en bra plåstring (grov mellan lager med ett kopphjul eller golvsten). lägg sedan kakan över hela saken på en gång.

hoppas jag är missförstånd, men bara i fall, kom ihåg att ett marmorgolv behöver vara ultrastabil, så använd minst en 1/2 "hak (och backbutter varje kakel) eller en 3/4" hak och en riktig våt blandning.

Som ett sista förslag, om du vill ha en super platt golv med marmor (marmorkärpa när den är våt), använd ett golvutjämningssystem för att se till att du inte får någon lippage på det färdiga golvet. det är väl värt det extra $ 100 eller så

    
svaret ges 16.03.2016 04:10