T & P-ventildränering - expansionstankproblem?

1

Jag har problem med min vattenvärmare. Det är en slantfin tanklös panna (TR-30 PT). Den körs på en 4-zons inställning. Jag brukar bara använda en av zonen men. Vi har varit i hemmet för ett och ett halvt år. Mot slutet av denna vinter började jag hitta några gallons vattenavtappning från T & P-ventilen några dagar.

Jag testade expansionsbehållaren och fann att det läckte vatten från mätaren, vilket ledde till att jag trodde att diapramen bröt och vi behövde en ny. Jag köpte samma modell ersättning. En Amtrol # 60 och mätare för att testa vårt hemvattentryck och PSI på tanken. Jag fogade vattenmätaren till vår utvändiga slangledning och läste ca 56 PSI. Jag tog sedan den förladda (till 12 PSI) nya tanken och laddade den upp till ca 55 PSI innan du installerade den. Jag tog bort den gamla expansionstanken för att hitta den nästan helt fylld med vatten. Byt ut den med den nya tanken. Vänd vattenlinjen tillbaka och ström till vattenvärmare. Gav det en dag eller så.

Nu ser jag fortfarande vatten, kanske mer. Så, även om exp-tanken sköts, vad skulle det kunna orsaka detta? Autofyllningsventil? Jag tror inte att T & P-ventilen är dålig eftersom det dränerar vatten när mätaren når maxnivån på ventilen som är 30 PSI. Slantfin temp-intervallet sattes till 160-180. Jag sänkte detta till 140-160 och fortfarande samma problem.

Jag slog sedan på vattnet från min kran ett tag och trycket på slantfin svängde mellan 2 och 10. Fick temp på slantfin under 140, ner till 120ish. Det verkade inte omedelbart återvända, men vände sedan på första våningen i vårt hem (ZONE 1 av 4), slantfin initierade och tittade på mätaren på enheten. När det upphettat vattnet från 120 till 140 (där min är inställd) ökade det gradvis trycket tills höger om att slå 140 trycket sedan slog 30 PSI och T & P-ventilen startade tömning.

Ska jag inte ha laddat den nya tanken? Jag förstod att det var nödvändigt att vara samma om inte några PSI under vattentrycket. Ändras detta om i ett flerazonshus. Om du använder ett tanklöst system?

Ska min T & P-ventil klassificeras för att ta på mer tryck än 30 PSI?

Skulle förladdning vara samma som vattenledning, även om tanken kommer att placeras efter en "vattentrycksregulatorventil" inställd mellan 12-25 PSI?

All information skulle uppskattas. Jag är stumped ...

    
uppsättning user20699 27.03.2014 20:05

2 svar

0

Tanken bör laddas på trycket vid fästpunkten. Om tanken är fastsatt till en punkt i systemet där trycket ska vara 25 psi ska tanken vara förladdad till 25 psi. Om tanken är fastsatt till en punkt i systemet där trycket ska vara 55 psi, ska tanken laddas till 55 psi.

När vattentrycket ökar över lufttrycket i expansionstanken börjar vattnet fylla tanken och komprimera luften ytterligare. När vattentrycket minskar, trycker lufttrycket i tanken vattnet ur tanken. Om tanken är laddad för hög, kommer inte vatten att kunna komprimera luften och fylla tanken.

Obs! Mät trycket i tanken medan det är anslutet till ett tryckvattensystem, visar trycket i vattensystemet inte förladdat tankens lufttryck. För att mäta expansionstankens lufttryck måste du isolera det från systemet.

    
svaret ges 28.03.2014 12:34
0

Ditt vattenvärmesystem bör fungera mellan 15 och 20 psi. Expansionsbehållaren, som trycksätts av fabriken, bör tryckas nära driftstrycket. Vid något tillfälle ska ditt system aldrig överstiga eller komma nära att överskrida tryckavlastningsventilen som är 30psi.

De flesta bostadsrelaterade loop-system arbetar vid 15-18psi. Om systemet faktiskt överstiger 30psi har du ett problem. Detta kan orsakas av en felaktig automatisk fyllventil eller tryckreduceringsventil.

Sedan du också bytte ut expansionstanken måste du ha öppnat det slutna loop-systemet. Du bör vara säker på att rena all luft ut ur systemet för att den ska fungera korrekt. Också om systemet är kallt och fyllt till önskat tryck, när systemet värms upp ökar trycket. Då måste du avlasta sitt övertryck manuellt.

Ett sista möjliga scenario är att din panna har fyllt med kalcium, eller det finns en begränsning i systemet. Normalt om så är fallet kommer pannan i slutändan att fälla ut på grund av brist på vattenflöde på grund av ansluten värmeväxlare eller smutsigt inloppsfilter om enheten har en.

    
svaret ges 21.02.2015 18:52