Jag flyttade nyligen till ett nytt hem och ville ersätta de gamla termostaten med digitala Honeywell-enheter. Från vad jag förstår har hemmet en Rheem 10 Seer (1996) kompressor och en Williams oljeugn installerad 2012 (inte säker på exakt modell). Systemet är zonat via spjäll med en huvudtermostat nedre våningen (den här kan växla mellan värme / kyla och fläkt på / av) och en sekundär termostat på övervåningen (bara temperaturreglering på den här).
Mitt problem är att jag inte kan ta reda på varför min huvudtermostat har B- och O-ledningar. Hela listan med trådar med etiketter:
- B - svart tråd
- O - orange tråd
- G - grön tråd
- Rc + Rh (via jumper) - röd tråd
- Y - gul tråd
- W - vit tråd
Master termostatbild:
Densekundäratermostatenärännufrämlingmedvadsomverkarvarafelaktigaetiketter/trådfärger.Denhartreledningarmedvadsomverkarmärkassåhär:
- W/Värme-vittråd
- R/Com-rödtråd
- B/Cool-gröntråd
Sekundärtermostatbild:
Instruktioner sida från den nya termostaten för konventionella system:
Vilka kablar skulle jag ansluta dessa på Honeywell-termostaten, och vilka inställningar ska jag välja i inställningen?
UPDATE: Jag ringde Honeywells hjälplinje och de vidarebefordrade mig till en zonad hjälplinje (800-828-8367 alternativ # 5). Där berättade en mycket knowledgable sounding person att min termostat inte är kompatibel med zonade system. Han sa att B och O-ledningarna här används för att styra spjällen i kanalerna. Hans rekommendation var att få en RTH2410 eller RTH2510 (nyaste modeller utan skruvar på frontplattan). Handböckerna för dessa tyder på att de accepterar B- och O-ledningar i situationer som inte är värmepumpar.