Jag flyttade nyligen till ett nytt hem och ville ersätta de gamla termostaten med digitala Honeywell-enheter. Från vad jag förstår har hemmet en Rheem 10 Seer (1996) kompressor och en Williams oljeugn installerad 2012 (inte säker på exakt modell). Systemet är zonat via spjäll med en huvudtermostat nedre våningen (den här kan växla mellan värme / kyla och fläkt på / av) och en sekundär termostat på övervåningen (bara temperaturreglering på den här).

Mitt problem är att jag inte kan ta reda på varför min huvudtermostat har B- och O-ledningar. Hela listan med trådar med etiketter:

  • B - svart tråd
  • O - orange tråd
  • G - grön tråd
  • Rc + Rh (via jumper) - röd tråd
  • Y - gul tråd
  • W - vit tråd

Master termostatbild:

Densekundäratermostatenärännufrämlingmedvadsomverkarvarafelaktigaetiketter/trådfärger.Denhartreledningarmedvadsomverkarmärkassåhär:

  • W/Värme-vittråd
  • R/Com-rödtråd
  • B/Cool-gröntråd

Sekundärtermostatbild:

Instruktioner sida från den nya termostaten för konventionella system:

Vilka kablar skulle jag ansluta dessa på Honeywell-termostaten, och vilka inställningar ska jag välja i inställningen?

UPDATE: Jag ringde Honeywells hjälplinje och de vidarebefordrade mig till en zonad hjälplinje (800-828-8367 alternativ # 5). Där berättade en mycket knowledgable sounding person att min termostat inte är kompatibel med zonade system. Han sa att B och O-ledningarna här används för att styra spjällen i kanalerna. Hans rekommendation var att få en RTH2410 eller RTH2510 (nyaste modeller utan skruvar på frontplattan). Handböckerna för dessa tyder på att de accepterar B- och O-ledningar i situationer som inte är värmepumpar.

    
uppsättning ipartola 18.07.2014 22:26

1 svar

0

Du bör kontrollera ledningarna i ugnen. Det finns inga standarder för termostat trådfärger, så du kan inte alltid lita på ledarens färg. Att se hur trådarna ansluter till ugnen är en säker eldväg för att räkna ut vad som är vad.

Terminalerna O (cool mode) och B (värmemodus) används vanligtvis för en backventil, i värmepumpsystem. Jag är inte bekant med oljesystem, så jag kan inte säkert säga vad de skulle användas till.

Vissa termostater har separata O och B terminaler, så här.

Andra har en O/B terminal och använder en bygel för att välja vilken som ska användas.

    
svaret ges 19.07.2014 05:36