Första gången - om sump / sumppumpen sticker ut över den omgivande golvnivån, är de ett 110.26 (E) (1) (a) brott:
(a) Dedicated Electrical Space. The space equal to the width and depth of the equipment and extending from the floor to a height of 1.8 m (6 ft) above the equipment or to the structural ceiling, whichever is lower, shall be dedicated to the electrical installation. No piping, ducts, leak protection apparatus, or other equipment foreign to the electrical installation shall be located in this zone.
För det andra - även om sumpen inte bryter mot bokstaven 110.26 (E) (1) (a), kan den fortfarande ses som en kränkning av 110.26, eftersom den utgör en potentiell risk för utlösning eller våt yta till någon som arbetar på utrustningen:
110.26 Spaces About Electrical Equipment. Access and working space shall be provided and maintained about all electrical equipment to permit ready and safe operation and maintenance of such equipment.
Så skulle jag flytta panelen om möjligt. åtminstone skulle jag prata med AHJ om det - jag vill ha en officiell tolkning på fil för en sådan situation, även om panelen inte kan röra sig.
Ska även skåpet själv låta paneldörren öppna hela 90deg, och finns det ett utrymme framför panelen över golvet minst 30 "bred och 36" djupt? Om något av dessa saker är felaktigt måste panelen ändå röra sig, eftersom reglerna för NEC-arbetsavståndet i 110.26 (A) då skulle brytas.