troubleshooting why tempstar PHF042 LV-styrsäkring skulle intermittent var 7: e dag

0

Jag är en kommersiell elektriker Jag är på jobbet och de har problem med sin värmepump.
Verkar enkelt nog, de hade bytt ut statistik het och förmodligen kortat LV-ledningarna - Jag hittade en öppen 24vac 5a säkring på Tempstar PHF042. Jobb komplett så jag tänkte.

Fick en återuppringning en vecka senare, ingen AC

Okej, jag trodde kanske att det var något annorlunda eftersom ingen förstörde staten.

5amp säkring är öppen igen. Jag ser inga andra problem. Tråd ser Ok, jag gjorde inte megger dem men det var en vecka. Sekundär TX ser inte ut som överspänning. Primär verkar stabil. Amp-teckning är 0.9a

en annan 5a säkring i och det fungerade, fick gå.

Undrar om jag kommer att höra tillbaka vet inte hur man kontrollerar om kontrollkortet är skadat

tredje veckan, tredje samtalet. På vägen där borta nu Här är några bilder på enheten I bilderna du kan se där finns ett 1,5 kohm motstånd som ser ut som det blir varmt, men det var inte varmt att röra när jag var där. Jag ska kontrollera motstånd och spänningsfall över det. Och IR hela styrelsen

Jag behöver hjälp felsökning varför skulle LV-styrsäkringen öppna med tanke på att linjespänningskomponenterna alla tycks vara okta. länk

    
uppsättning Paul Fanta 18.10.2018 00:24

1 svar

0

  • Visuell inspektion;

  • Test med användningsföljd;

  • Använd systemspänning och ammeter för att hitta problem när det är möjligt; och

  • Kontrollera din diagnos visuellt och med en ohmmeter när det är möjligt.

  • svaret ges 18.10.2018 00:40