Double jord på metall fall ljusmontering Qld?

0

God morgon, Vi har köpt ett nyrenoverat hem och alla pendelljus har metallkarmar runt där själva lampan går in. Elektrikeren som vi använder för att koppla om huset har sagt att medan den har en jordledning till den måste den vara dubbel jordad för att uppfylla australiensiska standarder, så han kan antingen koppla om var och en med dubbel jord till en kostnad av ca 100 kr per ljus, eller vi köper nya hängande upphängningssladdar. Kan någon rådgöra om detta verkligen är fallet? Ljusbeslag med metallhöljen måste dubbelhäftas? Självklart vill vi inte att någon läggs i fara eller bränna huset, så vi ersätter dem om det behövs. Jag är bara inte säker på att informationen är helt korrekt.

    
uppsättning Dave Tweed 14.12.2018 23:49

1 svar

1

Min kopia av ASNZS3000: 2007 har inga referenser till "dubbel jord", och en överskådlig webbsökning finner inga användbara resultat.

Jag misstänker att din elektriker är förvirrad (eller har förvirrat dig) mellan "dubbelisolering" och "jordning", som båda är giltiga men ömsesidigt exklusiva medel för skydd mot elektrisk stöt.

De flesta hängljus i Nya Zeeland, som har en liknande reglering till Australien, är dubbelisolerade och kräver inte en jord. Vissa elektriker är inte särskilt bekväma med det här, och han kanske vill jorden dem ändå, men det är inte juridiskt nödvändigt förutsatt att de överensstämmer med rätt standarder och märkning.

Jag föreslår att du hittar en annan elektriker.

    