Trådmätare som behövs för standard spis / ugn combo

1

Jag använder ledning för en standard Kenmore spis / ugn och tråd för en stapelbar tvättmaskinenhet. Båda körningarna är mindre än 50 '. Vilken förstärkare är det som behövs?

    
uppsättning Wes Holmes 10.01.2015 20:06

2 svar

2

En "standard" kokkärl eller en enkeldagsugn kommer normalt att ligga på en 30A-120 / 240V krets som kräver 10/3 kabel. Tänk på att jag har sett många nyare kokkärlsmodeller som kräver en 40A-krets. Allt beror på kW-värdet.

En fristående serie, som är 12 kW eller mindre, kan normalt anslutas till en 40A-120 / 240V-krets med 8 / 3cu eller 6 / 3al-kabel.

En typisk elektrisk torktumlare, och de flesta kombinerade staplingsbara enheterna, kräver en 30A-120 / 240V krets med 10/3 kabel.

    
svaret ges 10.01.2015 21:34
1

Detta diagram anger att för en gemensam hushålls elektrisk spis / ugn vid 240V, upp till 30A, en 10/3 tråd är korrekt.

    
svaret ges 10.01.2015 20:46