Splittring av en gasvärmare för vattenvärmare för att ansluta gas torktumlare

0

Jag har studerat följande tråd som gav mig många svar på min fråga.

Dela gasledning till gasvattenberedare för gas torktumlare

Jag har fortfarande några uppföljningsfrågor och skulle uppskatta om någon kunde hjälpa mig med dessa. Jag har för närvarande en vattenvärmare ansluten till en gasventil i väggen. Jag måste dela upp den här linjen för att ansluta till en gas-torktumlare också.

Jagtänkerpåattgöraföljandemedstandardkontakter.Finnsdetettbättresättattgöradetta?DetärocksåbraattanvändaTeflon-tätningstejpföratttätaanslutningarna.

    
uppsättning 6th Sense 19.11.2018 19:15

1 svar

0

Du måste kontrollera med lokal kodhantering. Jag misstänker att de kommer att vilja att du ska förklara hur du vet att din gasledning kommer att ge tillräckligt med gasflöde (i BTU / h) för att leverera båda apparaterna samtidigt.

Då tror jag att koden kräver att du använder svart järngasrör i separata linjer till individuella avstängningsventiler för varje apparat. Förmodligen kan du lämna den befintliga ventilen på plats, använda en adapter, och placera ett svart järntycke där det leder till två individuella ventiler. Därefter anslut de ljusa, flexibla korrugerade matningsledningarna vid dessa punkter.

Jag tror inte att kodhanteringen kommer att tillåta att de lätta korrugerade matningslinjerna har en utslagsplats i dem.

Det finns en speciell typ (gulfärgad och tjockare) Teflon tejp för gasanslutningar. Det finns också rördopp avsedd för gasanslutningar.

    
svaret ges 19.11.2018 20:05