Skal strömbrytarna på väggen och över diskutrymmena vara på en GFCI-skyddad krets? Eftersom det finns levande ström på omkopplaren hela tiden, skulle jag tro att detta var sant, men jag är inte säker.
Som Paul påpekar, finns det inga krav i National Electrical Code (NEC) för skydd mot jordfelsbrytningsavbrott (GFCI) på strömbrytare. Om du förstår syftet med GFCI-enheter, och fundera på skillnaderna mellan strömbrytare och andra elektriska enheter ser du varför.
I ett normalt fungerande 120V enfas system strömmar strömmen till enheter på en ojordad ( hot ) ledare ( tråd ). Strömmen gör lite arbete och strömmar sedan till marken genom den jordade ( neutrala ) ledaren. Om någon eller all strömmen av någon anledning (kort, felaktigt fungerande enhet etc.) finner en lägre motståndsväg till marken, finns ett jordfel.
Elektricitet strömmar från källa till mark, och kommer alltid att ta vägen för minst motstånd. När det gäller ditt hus vill vi alltid att elet ska strömma till jordningselektroden vid serviceporten.
Låt oss säga att ditt kylskåp har utvecklat ett markfel. I moderna elsystem kopplas kylskåpets chassi till jordens jordledare, som i sin tur är ansluten hela vägen tillbaka till systemets jordningselektrod (eller borde vara). Detta ger den passiva elen en säker, låg motståndsväg tillbaka till marken. Allt verkar bra och dandigt. Strömmen strömmar in i kylskåpet, genom sitt fall, ner jordens jordledare och säkert till marken.
Samtidigt kommer någon som vill ha lite mat. Okej, det är något fel, de når ut och berör kylskåpet. Strömmen strömmar nu in i kylskåpet och genom sitt fall. Den här gången men istället för att flyta till utrustningen jordningsledare. Det tar en lägre motståndsväg, genom den person som rörde kylskåpet och i marken. ZAP!
Om det fanns en GFCI-enhet korrekt installerad, kanske den hungriga personen fortfarande lever.
Jordfelsbrytningsbrytare arbetar genom att se till att all ström som passerar genom den ojordade ( hot ) ledaren, återgår genom den jordade ( neutrala ) ledaren. Om GFCI upptäcker en skillnad så liten som 0,05-0,06A, öppnar den kretsen och förhindrar elströmmen. Dessa enheter är utformade för att fungera ganska snabbt, vanligtvis tillräckligt snabbt för att förhindra en dödlig dos av elektricitet (men inte alltid tillräckligt snabb för att förhindra mindre skada).
Kabel- och pluggaggregat (kylskåp, radioapparater, hårtorkar, brödrostar, etc.) kan du förlänga elsystemet, hålla det i handen och riskera att bli en del av det. En behållare är en öppen port till el, vilket tillåter något att anslutas till det. Enheter kan bryta, slita ut och är inte alltid korrekt byggda / designade. På grund av detta finns det inget sätt att garantera att alla enheter är säkra.
Om en omkopplare, som är utformad för att uppfylla vissa standarder, och inte kan installeras / säljs om den inte uppfyller dessa standarder. Det är mycket mindre sannolikt; även om enheten utvecklar ett fel, att en användare av omkopplaren kommer att sättas i skada. Brytare är konstruerade och byggda; om inte de är installerade felaktigt för att minska risken för att användare kommer i kontakt med elektrifierade delar.
En viktig (eller kanske bara intressant) sak att uppmärksamma här är formuleringen i NEC.
NEC 2008
210.8 Ground-Fault Circuit-Interrupter Protection for Personnel.
(A) Dwelling Units. All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed in the locations specified in (1) through (8) shall have ground-fault circuit-interrupter protection for personnel.210.12 Arc-Fault Circuit-Interrupter Protection.
(B) Dwelling Units. All 120-volt, single phase, 15- and 20-ampere branch circuits supplying outlets installed in dwelling unit family rooms, dining rooms, living rooms, parlors, libraries, dens, bedrooms, sunrooms, recreation rooms, closets, hallways, or similar rooms or areas shall be protected by a listed arc-fault circuit interrupter, combination-type, installed to provide protection of the branch circuit.
Obs! GFCI-skydd krävs bara för behållare . AFCI-skydd krävs för alla försäljningsställen inom de nämnda områdena. Så medan ljuskontakten inte behöver skyddas av GFCI, måste den skyddas av AFCI.
Enligt US NEC finns det inget krav på omkopplare i ett kök som ska skyddas av GFCI.
Läs andra frågor om taggar electrical switch gfci kitchens Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna