Det beror på vilken typ av fel du pratar om. Den hastighet vid vilken vatten strömmar från en läcka, kommer att bero på läckans storlek. Det kan sträcka sig från mindre än 1 ml per dag till hela flödeshastigheten.
Om det är ett katastrofalt fel kan du prata om att hela innehållet spolas ut på några sekunder / minuter, följt av det fulla utbudet.
Vid en T & P-utmatning kan det vara en matsked till några koppar. Om T & P-facket inte är helt öppet (inte mycket troligt), skulle det ligga nära den fulla flödeshastigheten.
Om du vill planera för nästan värsta fallet vill du ha en pump som matchar flödeshastigheten. I händelse av ett katastrofalt misslyckande finns det inte mycket du kan göra om den initiala överskottet. Men om pumpen kan matcha tillförseln, kommer du att minska ytterligare översvämningar tills tillförseln kan stängas av.
Jag har inte solida data om det, men jag skulle gissa att allvarliga fel är sällsynta, och katastrofala misslyckanden är ännu mer sällsynta. Därför kan matchning av tillförselflödet vara ett slöseri med pengar (såvida inte tanken faktiskt misslyckas).
En automatisk läckningsdetektering avstängningsventil, är ett annat sätt att minska skador som orsakats av en vattenvärmarefel. Även om det inte kommer att göra någonting för att förhindra vattnet som redan finns i tanken, från att läcka / spruta ut.