Hydronic strålningsvärme i tak

0

Jag är ute efter att eftermontera ett vattenstrålande värmesystem till det första (bottenvåningen och källaren av mitt hus). För första våningen är planen att installera systemet under undergolvet genom att slanka röret mellan bjälkarna. är plattbetong utan isolering under plattan. Jag har ingen takhöjd att förlora, så att isolering inte verkar som en bra idé. Dessutom finns det en mild fuktfråga med golvet så det här bara verkar som en dålig idé .

Jag tänkte på att köra ytterligare slangar i taket. Jag är helt okunnig med begreppet strålande takvärme och inte säker på om det kan kombineras med strålande golvvärme. Kan jag väsentligen köra en uppsättning av värmeväxlare för att värma taket på ett rum och golvet i rummet ovanför det.

    
uppsättning StrongBad 13.04.2017 19:41

1 svar

1

Du behöver anpassade värmespridare, och det fungerar fortfarande inte bra

De värmespridare som används för hydronsystem sprider endast värmen längs ett ansikte (så antingen en undergolv eller takgipset). Du skulle behöva få en anpassad värmespridare för ett enda rör att göra båda.

Ett hydroniskt strålande tak kräver också mycket högre temperaturer än ett golv gör, så du skulle ha ett obehagligt varmt golv eller ett ganska ineffektivt ljumt tak. Det är inte heller idealiskt.

Du kan köra parallella system mellan tak / golvbalkar

Två system med olika temperaturer kan placeras parallellt i samma utrymme mellan balkar. Jag kan bara spekulera på att det kan fungera, men jag har aldrig hört talas om det här förut, så du kanske vågar ut lite här.

    
svaret ges 13.04.2017 22:55