Är den här vattentemperaturen säkerställd?

2

Jag har just bytt ut min varmvattenberedare och för första gången har mitt hus en varmvattenberedare. Tvättmaskinavfallet ligger i närheten och jag vill ansluta vattenvärmareavloppspanelen till denna linje före fällan. Den föreslagna tillägget visas i svart:

Det enda fallgropet jag kan tänka på är att om det finns ett blockage nedströms teen, kan tvättmaskinvattnet rygga upp i det svarta röret istället för att bygga hela vägen till toppen av det gröna röret.

Med tanke på att bilden inte ska skala, hur kan jag bestämma vilka avstånd som är säkra för den här konfigurationen? Om fällan var tio meter under golvnivå, skulle detta anses vara säkert? Finns det andra problem som jag inte överväger?

Alternativet innebär en 12'-körning till en sumppit. Detta skulle massera mitt crawlspace med en lång, låg avloppsledning och kan störa ett framtida radonavlastningssystem kopplat till sumppit. Vänligen föreslå ett annat alternativ om du har en.

    
uppsättning ArgentoSapiens 28.03.2013 01:47

1 svar

2

Konfigurationen du visade är inte riktigt en bra idé. Avloppsvatten från tvättmaskinen kommer att översvämma avloppsröret och lämnar obehagliga rester som eventuellt kan sippra tillbaka i värmaren om den är ansluten till värmeventilens avloppsventil. Inte troligt, men möjligt när som helst två avlopp är anslutna på olika nivåer än direkt i det utluftade flödesröret. Det andra problemet kommer att vara att om dräneringen endast är en öppen spis, kommer brunnsavloppsvattnet tillbaka i pannan. Sköljvätskor tenderar att spruta ut vatten snabbt och kan delvis fylla röret ovanför fällan.

Jag skulle hellre se dig pumpa upp den till inloppet av brickans dränering.

    
svaret ges 28.03.2013 10:04