Återanvänd brytarehandtag slips?

0

Jag har en dubbelpolig 30 amp brytare som styr en 230 volt belastning som jag behöver byta ut. Jag kan inte hämta en just nu kanske imorgon men kanske nästa vecka.

Hur som helst har jag två bra använt 30 amp-brytare som jag kunde sätta i stället för 30 amp dubbelpolen.

Kommer det vara okej för mig att göra detta om jag tar slipsfältet av den gamla brytaren och återanvänd den?

Jag har redan dragit loss fästet och har två brytare redo att gå. Hoppas att detta kommer att bli bra!

    
uppsättning Gabriel 28.11.2014 01:49

3 svar

1

För att detta ska fungera måste de två enkla brytare måste dra av varje bussben för att ge dig 240VAC. Om de drar av samma ben får du bara 120VAC (parallellmatning). Kontrollera att de använder alternativa bussanslutningar när de är sida vid sida.

Om brytaren har ett hål, har jag sett en snittspik som används för att länka dem. De måste kopplas så att båda benen stängs av för den uppenbara orsaken.

    
svaret ges 28.11.2014 03:49
1

Okej, några försök först.

De två enfasbrytare ska vara identiska i följande aspekter:

  • Tillverkare
  • Ampacity (30A, 40A, etc)
  • Ungefärlig ålder
  • Känd bra
  • Samma storlek på alla ansikten

Vidare tror jag att följande bör observeras:

  • Strömbrytare som är anslutna får inte vara intill de tomma slitsarna (slitsstången kan försöka glida / falla ut) i brytpanelen.
  • Om denna tillfälliga reparation inte kan ske med absolut säkerhet att brytare inte får skilja sig under installation / borttagning eller under deras tillfälliga installation, bör denna tillfälliga reparation inte göras. Jag kunde säkert ansluta mina brytare tillsammans med elektriskt band, vilket förbjuder någon separation.

Slutligen måste följande förstås tydligt:

  • Detta är en tillfällig reparation. Det är troligt inte kodkompatibelt och kan leda till förlust av liv, egendom eller allvarliga skador om det inte görs korrekt.
  • Denna reparation görs istället för att enkelt installera två brytare med motsvarande ampacitet på grund av behovet av samtidig avstängning av båda faserna på 230/240 volt-utrustning. Att lämna en fas som aktiveras på en 230/240 volt krets kan vara farlig för liv och egendom!
  • Kontrollera alltid bortkoppling av tjänsten till någon brytare innan du försöker byta ut den. Underlåtenhet att göra det kan leda till skada eller död!
  • Detta är en tillfällig reparation !!! En lämplig ersättning med tvåpolig brytare måste installeras vid nästa tillfälle!

Nu ska du svara på min fråga ...

Ja, om det är gjort noga är det lämpligt tillfälligt reparation ... om ovanstående kriterier är uppfyllda.

Medan det finns en inre mekanisk koppling som binder samman en tvåpolig brytare (se nedan)

preliminära resultat indikerar att bindningsstången verkligen kommer att koppla ifrån (inte resa!) Den andra brytaren har sålunda effekten av att båda faserna lossas samtidigt.

Min enda oro är att "tillräckligt urkopplad" kan inte utesluta att nuvarande passerar bågar. Jag är säker på att det är anledningen till den interna kopplingen på en tvåpolig brytare. Denna reparation görs emellertid på service för värmepumpen, som sannolikt inte går lång efter tripping innan du märker och återställs / kopplas bort.

    
svaret ges 28.11.2014 04:28
0

Varför skulle du ens stör? Hantera banden är bara ett bekvämlighetsobjekt. De kommer inte att vända två enpoliga brytare i en gemensam tur dubbelpolbrytare. Stick ett stycke tejp över de två brytare, för att klargöra var de är, under kort tid tills du får en ordentlig 2-polig brytare.

    
svaret ges 28.11.2014 02:35