Okej, några försök först.
De två enfasbrytare ska vara identiska i följande aspekter:
- Tillverkare
- Ampacity (30A, 40A, etc)
- Ungefärlig ålder
- Känd bra
- Samma storlek på alla ansikten
Vidare tror jag att följande bör observeras:
- Strömbrytare som är anslutna får inte vara intill de tomma slitsarna (slitsstången kan försöka glida / falla ut) i brytpanelen.
- Om denna tillfälliga reparation inte kan ske med absolut säkerhet att brytare inte får skilja sig under installation / borttagning eller under deras tillfälliga installation, bör denna tillfälliga reparation inte göras. Jag kunde säkert ansluta mina brytare tillsammans med elektriskt band, vilket förbjuder någon separation.
Slutligen måste följande förstås tydligt:
- Detta är en tillfällig reparation. Det är troligt inte kodkompatibelt och kan leda till förlust av liv, egendom eller allvarliga skador om det inte görs korrekt.
- Denna reparation görs istället för att enkelt installera två brytare med motsvarande ampacitet på grund av behovet av samtidig avstängning av båda faserna på 230/240 volt-utrustning. Att lämna en fas som aktiveras på en 230/240 volt krets kan vara farlig för liv och egendom!
- Kontrollera alltid bortkoppling av tjänsten till någon brytare innan du försöker byta ut den. Underlåtenhet att göra det kan leda till skada eller död!
- Detta är en tillfällig reparation !!! En lämplig ersättning med tvåpolig brytare måste installeras vid nästa tillfälle!
Nu ska du svara på min fråga ...
Ja, om det är gjort noga är det lämpligt tillfälligt reparation ... om ovanstående kriterier är uppfyllda.
Medan det finns en inre mekanisk koppling som binder samman en tvåpolig brytare (se nedan)
preliminära resultat indikerar att bindningsstången verkligen kommer att koppla ifrån (inte resa!) Den andra brytaren har sålunda effekten av att båda faserna lossas samtidigt.
Min enda oro är att "tillräckligt urkopplad" kan inte utesluta att nuvarande passerar bågar. Jag är säker på att det är anledningen till den interna kopplingen på en tvåpolig brytare. Denna reparation görs emellertid på service för värmepumpen, som sannolikt inte går lång efter tripping innan du märker och återställs / kopplas bort.