Gammal fråga, men vanligt problem.
Där ÄR en förnuftig, säker, laglig mellannivå mellan backfeeding och en fullblåst (och dyr) överföringsbrytare: en brytare panel interlock switch .
Ett interlock är i grunden en speciell uppsättning av två par kopplade strömbrytare som installeras i din befintliga strömbrytarepanel:
-
Par # 1 ansluter eller kopplar bort din panel till kraftledningarna utanför.
-
Par # 2 ansluter eller kopplar från din panel till generatorens ström.
Breaker-paren är utformade för att fysiskt förhindra att du kopplar panelen till generatorn om du inte redan har vridit det andra paret av brytare för att koppla bort det från strömförsörjningen.
En interlock är en fantastisk lösning om du har en relativt ny panel som kan stödja ett interlock (de flesta nya kan, även om du kanske måste köpa de faktiska komponenterna för att göra det online ... Home Depot & Lowes säljer kompatibelt paneler, men AFAIK håller normalt inte spärrkomponenterna i lager). Om du har en äldre panel eller en mer komplicerad inställning (säg en max-out-panel med en eller flera ytterligare delpaneler), kan du behöva överväga andra alternativ ... men för de flesta människor är ett låsning ett bra alternativ.
Där är en "gotcha" att komma ihåg - för att driva allt i ditt hus "normalt" från en generator måste generatorn kunna utföra 240v (som split-ben 120v + 120V). Ännu viktigare, din generator kommer inte att köras effektivt om inte båda benen är rimligt välbalanserade & drar ungefär lika stora mängder ström (dvs om du lägger två fönsterluckor och kylskåpet på ett ben och använder det andra benet för att köra lite ljus och en tv, måste din generator nästan dubbelt så svårt som det skulle om du hade den stora luftkonditioneringen på ett ben, den lilla luftkonditioneringsapparaten och kylskåpet på det andra benet och de återstående grejerna något fördelat mellan de två). Med en obalanserad belastning måste generatorn i princip arbeta tillräckligt hårt för att driva den större delen av de två benen och bara slösa bort den extra kraft som inte används av det andra benet.
Jag tror att du fortfarande kan använda ett samtal med en 120v-generator, men ingen av dina 240v-apparater skulle fungera, och bara hälften av kretsarna i huset (de som är kopplade till ett ben) skulle drivas. Du kan måste shuffle runt ett par kretsar från ett ben till det andra för att se till att alla uttag du bryr dig om skulle vara upplysta.
VARNING: Innan du flyttar kretsar från ett ben till det andra, se till att kretsen inte delar en neutral kabel med en annan krets (och att varje krets är ansluten till ett annat ben). Detta är COMMONPLACE och ansågs vara TOTALLY ACCEPTABLE tills AFCIs tvingade en regeländring (AFCIs behöver dedikerade neutrala ledningar att fungera). När två kretsar som är kopplade till motsatta ben delar en neutral, avbryter deras returbelastningar delvis varandra, så den neutrala ledningen hamnar med LESS ström. När två kretsar som är kopplade till samma ben delar en neutral, laddar deras retur COMBINE (eventuellt överskrider ledarens nominella gränser).Det viktigaste att komma ihåg är att generatorer är INTE "plug and play", speciellt när de tillfälligt integreras i ditt hem elsystem. Du måste vara åtminstone något medveten om ditt hem elektriska topografi och mängden kraft som dras vid varje given tidpunkt från varje ben.
-
En stor helhets diesel- eller naturgasgenerator (som de som säljs av Generac) och automatisk överföringsbrytare låter dig (för det mesta) komma undan med att ignorera de tekniska detaljerna tack vare sin rena brutna storlek, speciellt om du är rik nog att inte bry sig om bränslekostnaderna.
-
Med en medelstor bärbar generator (4800W-7500W), måste du hålla dessa detaljer i åtanke, eller det kommer inte att fungera effektivt.
-
Med en liten generator (2500W-4800W) måste du hålla ihop de här detaljerna, eller du har ständigt problem med att generatorn stallar, överhettar och slitar ut tidigt (eller omedelbart bryts ner).
-
Med en riktigt liten generator (< 2500 watt) måste du vara intimt medveten om dessa detaljer och aktivt hantera din energianvändning alls gånger. Personligen, med en riktigt liten generator, skulle jag hålla fast vid förlängningssladdar, om bara för att ständigt påminna dig om att du har en begränsad resurs som inte kan tas för givet och kräver konstant uppmärksamhet.