Combo wye på toaletten

0

Jag är en gc som har behövt utföra VVS-delen av några av mina projekt för att hålla projektet rullande längs (alla är översvämmade). Så jag är inte en professionellt utbildad rörmokare. Min fråga är detta. Inspektören flaggade mig på den kombinationsbok som jag använde på toaletten och sa att det måste vara en san tee. Jag inser att en santee är mer typisk på denna plats men min rationella för att använda kombinationsrutan var att det skulle förkorta mängden horisontellt rör mellan toalettflänsen och den vertikala stapeln. Inspektören sa att det inte fungerar korrekt. Är detta rätt? Finns det en kod som kräver att det är en San tee som han kan kasta på mig om jag utmanar honom. Btw Jag inser också nu att de två andra inkommande avloppet (toalett och dusch skulle ha varit bättre förbundna med 45wye i stället för flera svep. Om jag måste byta ut kombinationsruta, skulle du rekommendera att jag byter till vertikala vägar för att ta in andra armaturer också? Tack på förhand

    
uppsättning user87228 30.06.2018 08:20

1 svar

1

Jag är ingen rörmokare heller, har bara varit i bygghandeln som handledare mycket länge. En sak som jag lärde mig är att inte pissa av inspektören genom att ifrågasätta de saker du får citeras, inte mer än att fråga deras råd om hur man fixar det för att få sitt godkännande. Om du utmanar honom eller henne öppnar du bara en väska med maskar längre ner på vägen. IMO, de har överhanden. De känner vanligtvis koden, det är upp till dem att genomdriva det, och om det du gör inte finns i kodboken, kommer ingen mängd rationella att svänga dem.

    
svaret ges 30.06.2018 09:04