Spanel Minsta / Maximal Amperage

0

Jag planerar att ha en underpanel sprang från den största 200A-lådan till ett garage. För att framtidssäkra elektriska behov måste jag se till att brytaren som serverar underpanelen matchar strömmen av strömbrytaren på subpanelen?

Till exempel behöver en 100A-subpanel ett 100A-nät inuti det (därmed 100A-värdet). Det behöver också en 100amp som serverar den från huvudrutan.

Är det skada i att överdriva strömmen (förutsatt att den befintliga kretsen kan hantera vad som är tillgängligt) så, men drar aldrig nära 100A-värdet?

    
uppsättning ThatWebDude 31.03.2017 18:33

1 svar

2

Avbrytaren i huvudpanelen är den som gäller

Huvudjobbet här skyddar ledningarna från huvudpanelen till underpanelen. Underpanelen har också en rating, men subpanelkapaciteten är billig så det är mycket osannolikt att underpanelen skulle vara mindre än ledningarna som matar den. Så brytaren i huvudpanelen blir bra.

Om "framtida proofing" du tänker på är att tillåta installation av en större panel senare, gör det nu . Paneler är billiga och kommer ofta med ett gäng gratis brytare. Jag är ett stort fan av att köpa den största panelen du kan få . Du kommer att tacka mig senare!

Underpanelen "huvudbrytare" är bara en strömbrytare

Den enda funktionen är som en avstängningsbrytare, som krävs för vissa delpaneler. Ingen bryr sig om vad dess amp-värde är. Du vill inte matcha den med brytaren i huvudpanelen, eftersom det skulle tvinga dig till en onödigt liten delpanel. Fortsätt och lägg in en 225A 60-mellanspanel om du vill.

Självklart om den här huvudbrytaren har en GFCI- eller AFCI-funktion, kommer den också att göra det. (det är mer en sak i Europa eller Asien.)

Det enda undantaget är om av någon anledning subpanelen har en mindre -rating än den tråd / brytaren som matar den; då skulle underpanelens huvudbrytare skydda underpanelen. Men det är en väldigt dåraktig situation att vara i; skillnaden i kostnad för en större panel är vanligtvis $ 30 eller $ 50 toppar, och kostnaden för att ändra en delpanel är ganska stor.

Jag vill att delpanelbrytaren ska resa först

Det fungerar inte riktigt. Största delen av resor är en magnetisk resa (en hård kort med hundratals strömflöden). Det kommer att vara helt slumpmässigt vilken breaker resor först. För en termisk resa (överbelastning som resulterar i långsam resa), måste brytaren vara avsevärt mindre för att försäkra sig om att resa först.

    
svaret ges 31.03.2017 23:54