Godkännande av befintliga kablar för flera växlar som styr fläkt + ljus och separat ljus

1

Först, låt mig börja med att säga att jag ber om ursäkt om något av det här är förvirrande eller inte har någon mening eller om det bifogade diagrammet är klart som lera ...

Ok, här går:

Jag har en taklåda som brukade hysa en fläkt + lampa (efter 8 år att hyra ut den, har den tagits ut och nu vill jag lägga till en fläkt + ljus tillbaka). Från den takboxen har jag 4 (fyra) 12-2-ledningar som kommer ut ur taket. Nu känner jag från felsökningen att en av dem (röd pil) är strömmen från brytaren, en av dem är den kraft som går till mitt spännehuvud / ljus och över sinkljuset (gul pil), en går att växla # 1 ( blå rektangel), och det sista går till byta # 5 (orange rektangel) som är en växel med dimmer för ljuset längst ner i diagrammet.

Jag har ingen aning om hur de 12-3-ledningarna är dirigerade eller anslutna inuti taket, bara hur de är anslutna för närvarande vid strömbrytarna. Så jag vet inte hur den vita från 12-3 ansluten till den gemensamma omkopplaren # 5 blir två heta trådar som går till commons på switcharna 2 och 3.

I min utopi skulle jag ha 2 trevägsbrytare (#s 1,2) som styr ljuset till fläkten och 2 trevägsbrytare som styr strömmen till fläktmotorn (#s 3,4) eftersom detta är hur jag tror det brukade fungera och eftersom jag för närvarande har den orange 12-2-ledningen och den gula 12-2-ledningen ansluten till den röda kabeln som kommer från brytaren och den enda strömbrytaren som driver den andra lampan är omkopplare # 5, #s 1-4 slår inte på eller av det här ljuset när # 5 slås på.

Mitt andra dilemma är hur man kopplar in den nya fläktens + lampan eftersom det inte finns en 12-3 trådlängd i taket för att ge ström från var och en av växelsatserna till lampan och fläktmotorn separat eftersom jag ' Jag har sett i nästan varje diagram jag kunde hitta på internet (där det röda skulle ansluta till den blå kraften för ljuset).

Jag försökte lägga till bilder på var och en av strömbrytarna som de är anslutna för tillfället men kan bara lägga till två eftersom jag är ny ... någon hjälp uppskattas mycket! Den nedersta bilden är hur taklådan är ansluten.

Richard

    
uppsättning vstolmech513 04.02.2017 16:56

1 svar

0

Går i cirklar (utan att skapa en slinga)

Vad du vill är möjligt med tillägg av en enda extra kabel - en 12-2 från ljusboxen som styrs av omkopplare 5 till fläktlådan. När denna kabel är på plats (stäng av strömmen först förstås):

  • Ta bort den retagged vita ledningen från skruven på dimmeren (strömbrytare 5) och flytta den till anslutningen på dimmeren som är ansluten till den svarta kabeln som kommer från den orange kabeln (det vill säga det svarta hetet kommer in från fläkten) . Det här är den enda ändringen som behövs i den här rutan, så du kan knäppa upp den nu.
  • Nöt den nya kabelns svarta till befintliga röda, vita till vita och slipade till grunderna i taklampan - det här gör den nya kabeln en förlängning av den röda ledningen i 12/3 från strömbrytarna 2 och 4 till taklampan. Detta avslutar taklampan.
  • Möt svarta från de röda, gula, blåa och orange kablarna i fläktlådan tillsammans.
  • Nöt de vita från röda, gula och orange kablarna i fläktlådan tillsammans.
  • Använd alla grunder i fläktlådan tillsammans.
  • Möt svarta från den nya kabeln till den svarta från fläkten / ljuskombinationen.
  • Mutter den vita kabeln från den nya kabeln till den vita från fläkten / ljuskombinationen.
  • Ragga den vita från den blå kabeln till en het med lite svart tejp och dra det till det blå från fläkten / ljuskombinationen.
  • Montera fläkten och knappen allt annat säkerhetskopierat
  • Slå på strömmen igen och njut!
  • Observera att vit från den nya kabeln är inte nuttad till de andra neutrala vita i rutan eftersom det skulle skapa en looped neutral i strid med 300,3 (B) /310.10 (H). Omkopplare 1/2 bildar en klassisk 3-vägs omkopplingsslinga som styr ljuset i fläkten medan 3 och 4 betraktas som en T-slinga (där strömmen går till en strömbrytare och den andra strömmen slingas från den första strömställarens plats) och växla 5 dvs dimmeren är ansluten konventionellt (jämfört med den fullständigt nonsensiska resenärsanslutningen som den för närvarande har).

        
    svaret ges 04.02.2017 21:44