Jag lade upp denna fråga men av någon anledning kan jag inte komma tillbaka till mitt konto:
Är det koden att göra en parallell cirkel med 220V? Finns det en gräns för antalet skarvar?
De flesta saker jag ser med 220V har båda heta benen att gå genom brytaren eller reläet, nuvarande "returnerar" genom strömbrytaren. Är det mot kod för att leda ett ben direkt till utrustningen och det andra benet är omkopplat i motsats till att båda benen är omkopplade. Det verkar värdelöst och slöseri med tråd för att byta båda benen.
I grund och botten länk mot länk (minus GFCI som jag inte får ha det)
Som en bonusfråga. Jag antar att jag behöver en "motoromkopplad strömbrytare", eftersom standardbrytare kan svetsas på grund av den höga startströmmen. Är this one legal \ safe?
Eftersom du har omkopplaren kopplad som en bypass-omkopplare, behöver du det att ha samma antal poler som den sak du kringgår. I annat fall skulle stängning av bypass-omkopplaren inte göra något eftersom kretsen fortfarande inte skulle stängas när reläet var öppet.
Om reläet var ett enda polrelä som bytte mot ena sidan av motorkretsen, skulle du kunna använda en lämpligt märkt manuell motorstyrenhet som en enda polaromgång för reläet. Motorstyrenheter behöver inte vara allpoliga enheter så länge de inte fungerar som kopplingsmedel, enligt 430.84.
Om du inte kan se brytboxen från pumpen behöver du en tvåpolig strömbrytare, separat från din bypass-brytare, i pumpen ändå för att fungera som en motor / styrenhet som kopplar ur som uppfyller 430.102 och 430.103 . (Du skulle behöva detta även om bypass-omkopplaren inte var närvarande!)
Läs andra frågor om taggar wiring electrical nec 240v Kärlek och kompatibilitet Skor Gear 12 Stjärntecken Grunderna