Jag överväger att köra en lågspänningskabel (förmodligen Cat6, men kanske fiber) uppe i en yttervägg, mellan dubbar, från källare till andra våningen i ett befintligt hem i USA. Jag borde få riser- (eller plenum-) nominell kabel på grund av den vertikala aspekten, eller hur?
Skulle kabeln behöva säkras på något sätt inuti väggen? Om så, hur? Om inte, kan det bara hänga där för den vertikala delen av körningen?
Ska jag behöva ansluta några horisontella saker jag borrar, t.ex. Golvet, säg för brandstopp? Jag vill att några ändringar ska vara "upp till kod".
Kabelbedömning
Plenum rated cable is only necessary for a space, usually above a ceiling or below a floor, that can serve as a receiving chamber for air that has been heated or cooled to be distributed to inhabited areas.
Du borde ha det bra med en kabel med stigare, om du inte drar den genom ett område som är utformat som en retur eller tillförsel.
Säkra lågspänningskabel (ar)
Om du drar dessa kablar i nybyggnation skulle du vilja använda lågspänningsklammer för att fästa dina kablar varje få meter till en stift eller annan ram. Uppenbarligen i befintlig konstruktion, om inte du tar bort en massa gips, är det inte möjligt. Det är acceptabelt att använda hålen i dina dubbar, topplatta, bottenplatta etc. för att stödja kabelbanan. NEC gör detta undantag även för elkabel i ombyggnadsarbete:
NEC 334.30(B)
(B) Unsupported Cables. Nonmetallic-sheathed cable shall be permitted to be unsupported where the cable:
(1) Is fished between access points through concealed spaces in finished buildings or structures and supporting is impracticable.
Fire Block Penatrations
Om du borrar genom ett bestämt brandblock (horisontellt inramning i en tappvägg), ja, du borde fylla hålet med brandskyddskåpa eller sprayskum. Detta kan också gälla de övre / undre plattorna på väggarna, men Det vet jag inte säkert . Förhoppningsvis kan någon annan här kasta lite ljus på detta. Om du har tillräckligt med tillgång till caulk / skum, kan punkterna där du borar hål, gå vidare och göra det bra.
I allmänhet är jag inte säker på att mycket av NEC artikel 300 även gäller för lågspänningsinstallationer. Jag rekommenderar att du läser en del i samband med NEC artikel 725 eller 800 där du hittar de referenser som finns till andra artiklar, nämligen artikel 300.