Kablarna för ett badrumsljus och en behållare finns i en 3,5 x 1-1 / 2 in. ottekantig elbox. Är detta rätt storlek för detta antal ledningar? Det finns 3 svarta, 3 vita, 1 röda och 3 grunder. Det är en 15 amp krets. Jag är inte säker på om mätaren är 14 eller 12. Ledningarna i bussningen på sidan av lådan är Romex. Den andra ledningen är 50 år gammal. Huset ligger i USA. Jag har läst några fylla diagram på nätet, men jag förstår inte dem eftersom det finns olika ökar / minskar ledarens räkning för vissa situationer.

Korrigering: Lådan är 3,5 tum, inte 4 tum.

    
uppsättning Laxmidi 15.05.2017 03:36

2 svar

3

En slumpmässig kontroll av en tillverkare visar 3-1 / 2 x 1-1 / 2 åttkantskrin är 11,8 kubikmeter. Det kan också stämplas på din låda. Du behöver:

  • 1 trådenhet för alla grunderna
  • 4 trådenheter för dina krukor
  • 3 trådenheter för dina neutrala ämnen
  • 1 trådenhet för den inre klämman
  • 2 trådar om en behållare sitter i den rutan. Om föremålet är ytmonterat, 0 ledningsenheter.

Totalt 8 trådenheter. En trådenhet tar 2,0 kubikmeter för 14AWG och 2,25 kubik tum för 12 AWG. Så det är 18 eller 20,25 kubikcentimeter. Din ruta har 11,8?

Du har några alternativ.

  • Lägg till en boxförlängning, en 1-1 / 2 "förlängning skulle lösa ditt rymdproblem. Ingen bryr sig om vilka hål trådarna kommer in, jag använder aldrig knockouts i tillägg eftersom det då är svårt att ta bort .
  • Lägg en sekund i närheten av rutan för att ladda av några av ledningarna.
  • Konvertera till en 4-tums rutan (21 cu.) med en lera ring som ger ett ansikte som liknar en 3-1 / 2 "-oktavskrin. Detta kan också hjälpa dig att ta itu med ditt djupproblem som nämns i det andra inlägget. Det är löjligt lätt att byta rutor eftersom alla dina kablar är flexibla och avslutar i lådan. (med "löjligt" jag kontrasterar det med trådar som måste dras, stålrör, ersätta en bredare låda så att du måste klippa ledningen och göra den 21 fot i luften i en bomlyftning!)
svaret ges 15.05.2017 07:17
-1

Att många ledare är bra - du har inga problem med det. Din lastbetyg på den rutan är viktiga. Du bearbetar det - så det måste vara i kod.

REDIGERA 5-15-2016 Något annat som kan vara till hjälp en boxfyllningsberäknare

PDF-länk för en bra kort snabb referens.

Följande stycken av texten Hämtades från här >

Outlet Boxes

The 2008 revision of the NEC significantly changed 314.27. Significant changes often bring numerous errors. The 2011 revision corrects an error in the previous NEC by requiring that boxes installed in a wall for luminaire support must be marked on the interior of the box to indicate the weight ratings of the box. The 2011 revision also: breaks up the requirements into a list format, for easier reading; incorporates the provisions for lampholders into the title of the rule; and revises the luminaire box ratings for clarity and ease of reading. Ceiling Fan Boxes

Outlet boxes used as the sole support of a ceiling-suspended (paddle) fan must be listed and marked as suitable for this purpose. If the maximum weight isn’t marked on the box, it is allowed to support a fan up to 35 lb. If the box is marked with a weight, it can support a fan up to that weight, but not more than 70 lb. Ceiling paddle fans more than 70 lb must be supported independently of the outlet box [314.27(C)].

Occasionally, an electrician may install an extra unused switched conductor in a luminaire outlet box installed in the ceiling. While this may seem like a nice feature — because it allows for a future ceiling fan — it’s a Code violation when the ceiling fan is finally installed, unless the box is listed to support a ceiling fan. This change was accepted after initial reluctance, because the NEC isn’t in the habit of dealing with future violations, no matter how likely they might be.

The result of this change in 314.27(C) is that such an installation must incorporate a box that’s suitable for ceiling fan support, despite the fact that a ceiling fan is not installed. Considering the effort required to install the separate, independently switched conductor, this change does not add much of a burden to the electrical community. However, it does add an enforceable requirement for AHJs who did not have one before.

Where spare, separately switched, ungrounded conductors are provided to a ceiling-mounted outlet box in a location acceptable for a ceiling-suspended (paddle) fan in a dwelling unit, the outlet box must be listed for the support of a ceiling-suspended (paddle) fan [314.27(C)] (click here to see Fig. 1).

    
svaret ges 15.05.2017 06:44