Torkmaskinen i garaget är ansluten till vad som verkar vara en NEMA 10-30 sockel (behållare).

Lässpänningarnapåuttagetmedenmultimeter,spänningenmellandetvådiagonalabladenär240V.

MenspänningenmellanvarjediagonaltbladochdetL-formadebladetär120V.Hurkommerdet?OmdetL-formadebladetäranslutettilljord,skajaginteläsa240Vmellandenochenavdiagonalabladoch0Vmellandenochdetandrabladet?

Ellerärdiagonalabladimotsattfasmedvarandra,varochenbär120Vrelativtjordochdärmed240Viförhållandetillvarandra?

Jagberomattjagbehöver240VförenlitenEverlastPowerTig200DX-svetsare-denkananslutasantingentill110Vfrånenvanlignätuttag(viaenkortpassivadapter)ellertill240V.Men240V-kontaktenpåsvetsarenärinte10-30men6-50:

Jagharhittat en adapter från 10-30 till 6-50 men jag måste se till att jag inte stekar svetsen om ledningarna är felaktiga.

Svetsaren kan känna huruvida den matas 240 eller 110 V och växlar automatiskt (110 till 240 adapteren som följde med den är passiv, bara en kort kabel med specifika kontakter i varje ände).

EDIT: Jag borde lägga till maskinen enligt handboken, drar mindre än 30 A kontinuerligt, även vid 100% utgångsinställningar . Inte säker på varför den har en 6-50-kontakt - förmodligen eftersom det är ganska standard för svetsare?

    
uppsättning Florin Andrei 30.05.2016 03:00

2 svar

5

I ett 120 / 240V enkelt split-fas system finns två ojordade (heta), en jordad (neutral) och i de flesta fall en jordledare. Mätning mellan de två ojordade (heta) ledarna ska ge 240 volt + - 5%. Mätning mellan antingen hett och neutralt bör läsa 120 volt + - 5%.

VidenNEMA10-30.Varjevinkladkontaktärenavdeojordade(heta)benen,medanden"L" formade kontakten är jordad (neutral). Därför bör mätning mellan de vinklade spåren ge dig 240V. Vid mätning mellan någon av de vinklade spåren och den "L" formade spalten bör mätningen 120V.

För att plugga in en NEMA 6-50-kontakt i en NEMA 10-30-behållare, glöm det. NEMA 10-30 recepracles har ingen jordningsledare, medan en NEMA 6-50 kräver en jordningsledare. NEMA 10-30 är en icke-rundad 120 / 240V-enhet (varm, varm, neutral), NEMA 6-50 är en jordad 240V-enhet (varm, varm, jordad). En 10-30 behållare kommer att skyddas av en 30 ampere brytare, och levereras av ledningar som endast är klassade för att bära 30 ampere ström. Om du ansluter en 50 ampersladd till en 30 ampere krets. Du kommer att överbelasta kretskortet och (förhoppningsvis) åka avbrytaren.

Om du behöver en 50 ampere krets för din svetsare, ha en korrekt 50 ampere krets installerad av en licensierad elektriker.

Du ska INTE ansluta en 50 ampere-enhet till en 30 ampere krets!

    
svaret ges 30.05.2016 04:51
3

Nej, 120V till Neutral (Grounded) eller Ground (Grounding) är helt normalt för USA / Kanadens elförsörjning. 240V linje till linje, 120V linje till neutral eller linje till jord.

Om du pluggar en 50A-svetsare i ett 30A-uttag, kan det hända att saker inte fungerar så bra på den höga strömänden.

Det finns ingen jordledare på detta uttag - bara neutral (jordad)

    
svaret ges 30.05.2016 03:33