Jag har sålunda en Square D QO-panel som hade en av de ursprungliga AFCI-brytarena, och är i färd med att undersöka hur man fixar det, jag lärde mig lite om hela AFCI-saken och hur nyare kod kräver det praktiskt taget alla bostadsområden. Efter att ha ersatt den dåliga brytaren (testknappen aldrig fungerat) betyder det att endast mina sovrum har AFCI-skydd via två brytare. Jag började titta på min vardagsrumsinstallation och upptäckte att den befann sig på en tvåpolig brytare (15A), med den andra polen som delades av hall och badrumsljuskrets, med båda grenkretsar som delar den neutrala ledningen.
En del mer grävning visar att Square D (nu ägd av Schneider-Electric) inte gör en tvåpolig AFCI-brytare för QO-paneler, med hänvisning till Begränsad efterfrågan på tvåpolig AFCI för delade neutrala kretsar (s. 6) † . Så tittade jag upp en AFCI-behållare, som är ganska ny övergripande, och hittade AFTR1 -W av Leviton. Om jag skulle få och installera en sådan behållare som den första vardagsrumsbehållaren nedströms vardagsrumsbrytaren, kommer det att ge AFCI-skydd för alla nedströms behållare? Och kommer den neutrala ledningen genom vardagsrumskretsen att orsaka AFCI-behållaren att resa om jag vred på hall eller badrumsljus?
Om så är fallet kommer det att täcka cirka 98% av mitt vardagsrumsuttag. Otroligt nog verkar det som att byggarna pigtailedde någonstans efter vardagsrumbrytaren, men före den första behållaren, och använde den där pigtailen för att driva en GFCI-behållare vid min ytterdörr som ger GFCI-skydd till behållaren utanför på framsidan av huset. Jag kan testa detta, för om jag pluggar en GFCI-testare i det första nedströmsuttaget, kan jag inte resa den närliggande GFCI-behållaren, så de måste vara parallella på något sätt.
Jag tror inte att om jag placerar AFCI-behållaren så kan jag även täcka den GFCI-behållaren, såvida jag inte hittar pigtail i väggen och slår den på att vara på lastsidan av AFCI behållare på något sätt. Men det antas bara att den delade neutralen inte förbjuder mig från att ens använda AFCI-behållaren. Inte heller ser de ut att de gör en kombination AFCI och GFCI-mottagare, antingen.
† Dessutom har Schneider-Electric detta att säga om delade neutraler i bostadsledningar också.