FMC kör för GFCI-behållare?

0

Jag har ett varmvattenrum 5x8 som behöver en GFCI-behållare till taket för en varmvattencirkulationspump. Värmaren är stor och uppenbarligen hårt plumbed in så att den inte kan flyttas och en stiv ledning inte kan komma runt på baksidan av den. Kan FMC-kabel användas för att komma runt och fastspända till väggarna? Detta är San Diego kommersiella byggnad. Arbetet kommer att ske professionellt men jag tittar på alternativen. Jag har försökt titta på NEC men gå vilse. Tack

    
uppsättning Ron 28.10.2017 21:34

1 svar

1

Nec Artikel 348 tillåter FMC att användas som ledningssystem. NEC 348.12 (1) tillåter emellertid inte användning av FMC på våta platser. Om du antar att vattenvärmaren inte är våt under normal drift kan FMC användas. Om du bestämmer dig för att kablarna kan orsaka chock eller brännskador under vanliga arbetsförhållanden kan vissa AHJ dock ha problem med det.

På grund av det faktum att det här är förmodligen en kort sikt och så materiell kostnad inte skulle vara en riktig faktor, skulle jag föreslå att du kör det i LFNC "carflex" eller LFMC "sealtite" och undvik eventuella konflikter.

    
svaret ges 29.10.2017 12:46