Skala av elektrisk ledning som behövs för att betjäna överheadprojektorn och avskärma 20 amp-brytaren

0

Jag har en elektrisk körning på ca 100 fot på en 20 amp brytare. Jag planerar att ansluta en överheadprojektor och automatisk skärm som denna linje kommer att användas för att tjäna. Vilken trådtråd ska jag använda? Jag samlar kanske # 10 kommer att räcka, men trodde jag skulle fråga. Tack

    
uppsättning SZeller 28.01.2016 19:21

1 svar

3

Om det inte finns något problem med strömkvaliteten, som det inte borde vara över 100'-loppet. 12 AWG kopparledare ska vara bra för en 20 ampere grenkrets.

Om utrustningen drar 20 ampere kontinuerligt kan uppgradering till 10 AWG koppar öka effektkvaliteten. Men jag tvivlar på att din utrustning kommer att dra någonstans nära den aktuella strömmen, så # 12 borde göra det bra.

    
svaret ges 28.01.2016 19:35