Elektrisk omkopplingsinstallation

1

Min 2-vägs ljusbrytare fungerar inte. Jag behöver ersätta det, men allt jag har till hands är en 3-vägs. Hur använder jag det för att fungera som en 2-vägs?

    
uppsättning Mark Wade 09.03.2015 14:07

1 svar

3

En 3-vägsbrytare kopplar den vanliga (heta) växelvis till var och en av två resenärer som den är omkopplad. Du kan ansluta en av ledningarna från den gamla omkopplaren till den gemensamma terminalen på 3-vägs och den andra till en av terminalerna, vilket gör att den andra terminalen inte är ansluten. Det ska finnas en märkning på sidan eller baksidan av 3-vägs som indikerar vilken terminal är vanligt.

Kod kräver att upp är på för en omarkerad omkopplare. En 3-vägs är omärkt. Haka upp det och se om upp är på . Om inte, skift kabeln från den anslutna terminalen till den andra terminalen.

    
svaret ges 09.03.2015 15:22