Diagnos orsaken till spänningsfluktuationer i huset

0

Bakgrund

  • Mitt hus har 100 amp service med alla kopparledningar och alla ledningar innehåller en varm, neutral och jordad tråd.

  • Under de senaste tre veckorna blir ljusen i huset svaga och ljusa. Kylskåpet ger lite ljud när spänningen sjunker / spikar. Det händer sporadiskt och några dagar kommer det inte att hända alls, andra dagar händer det ofta hela dagen (inget mönster till tiden mellan händelserna).

  • Belastningen verkar inte påverka när det händer.

  • När problemet uppstod började jag kontrollera spänningen på panelen. När det händer kommer ett ben att falla ner till omkring 118 volt i några sekunder, när det vanligtvis stannar runt 122 volt. En gång spik ett ben på 169 volt.

  • När jag skriver detta meddelande har fluktuationen i spänningen skett minst fem gånger, ingen förändring av lasten i huset har skett över den tidsramen.

Vad jag har gjort

  • Jag hade en elektriker kom kontrollera panelen och verifiera att jag inte har några lösa neutrala ämnen. Han sa att kraftbolaget är skyldigt. Han kollade ut panelen och hittade inga problem. Tyvärr höjde spetsen / sänkning av spänning inte medan han var här. Jag ringde till maktföretaget.

Så här har mina besök med elföretag gått:

  • Besök # 1 : Tekniker kommer ut, kontrollerar spänning vid mätare. Övervakar spänningen i några minuter, inga problem uppstår då lämnar. Deklarerar inga problem vid slutet.

Jag börjar titta på grannarnas hus för att se om de får några strömfluktuationer. Jag märker att det händer också för dem. Jag pratar med grannen och de hävdar att det har hänt i månader för dem. De tyckte att det var ledningar i sitt hus. Tyvärr är de hyresgäster och de kan inte räknas ut för någon hjälp.

  • Besök # 2 : Tekniker kommer ut, jag är hemma den här gången. Han övervakar spänning och har lagt ner belastningen på systemet. Allt checkar ut, inget händer. Jag säger till honom grannar som upplever samma fråga. Han säger att han inte ser någonting, kommer att göra ett "spår" på några dagar.

  • Besök # 3 : Tre tekniker kommer ut, de kontrollerar spänningen på min mätare, låt den gå för en stund. de kontrollerar grannar meter, hitta grann har problem i mätaren och de löser problemet. De ser fortfarande inte någonting på min mätare.

De säger att transformatorn är relativt ny och säger att det inte kan vara problemet. När de går runt polerna och andra hus ser jag på den voltmätare de har installerat på min mätare och den sjunker ner till 118 volt. Jag nämner detta för tekniker och han säger att det inte ska hända.

Jag frågar en av teknikerna om något skulle gå ut i min granne hus, kan det påverka min spänning? Jag sa att de har kört sin AC hela tiden. Han sa att det skulle ha en termisk överbelastning och inte orsaka några problem med andra grannens el, men han har sett var saker misslyckas och det kan orsaka problem.

Tekniker lämnar att säga att dessa saker kan ta tid och behöver vara tålamod.

Vad ska du göra nästa?

Jag är långt ifrån en expert på detta, så någon hjälp uppskattas. Jag vill inte ha spänningsfluktuationer som skadar saker i huset.

Kan något i mitt hus gå illa som orsakar problemet? Bör jag börja stänga av kretsar i huset och se om problemet uppstår? Skulle det vara ett sätt att felsöka problemet?

Jag är rädd att bevisbörden är på mig nu när det gäller kraftbolaget.

    
uppsättning RDotLee 11.04.2017 03:13

1 svar

2

120v levereras som två "ben" på 240v. I en perfekt värld skulle laster vara balanserade och neutrala skulle inte krävas. Neutral är där för att försäkra mittpunkten förblir mittpunkten, även om de två benen inte är balanserade (och de är nästan alltid inte balanserade).

Ett par driftvolymer är inte så stor och är en vanlig och hälsosam effekt av ojämn belastning på benen (du kan minska den genom att använda extra tjock tråd, men då sparar du pengar).

Men tiotals av driftvolymer säger att neutralen inte gör sitt jobb, du har en öppen neutral eller förlorad neutral. Det betyder att balans är en fråga om tur och för det mesta kommer vissa apparater att se mindre än 120V medan andra ser mer än 120V , vilket sannolikt kan skada apparaten och till och med börja elda.

240V belastningar som ugn, vattenvärmare, installerad A / C-enhet, elbil laddare, värmepump, installerad elvärme eller elektrisk torktumlare, har ingen effekt alls på ett neutralt problem.

Att grannar också har problemet hjälper. Vad som mest skulle hjälpa till är om du har någon form av dataloggsystem som faktiskt registrerar benspänningar över en längre tid. Betydande förändringar i benspänningen (jag menar inte 2 volt) skulle absolut avslöja en skadad eller förlorad neutral.

    
svaret ges 11.04.2017 03:44