Utöver Tester101s utmärkta svar på när NM-B kan köras via ledningen finns en sektion i NEC när NM-B inte kan köras genom ledning:
From the 2014 NEC:
312.5 Cabinets, Cutout Boxes, and Meter Socket Enclosures. Conductors entering enclosures within the scope of this article shall be protected from abrasion and shall comply with 312.5(A) through (C).
(C) Cables. Where cable is used, each cable shall be secured to the cabinet, cutout box, or meter socket enclosure. Exception: Cables with entirely nonmetallic sheaths shall be permitted to enter the top of a surface-mounted enclosure through one or more nonflexible raceways not less than 450 mm (18 in.) and not more than 3.0 m (10 ft) in length, provided all of the following conditions are met:
(a) Each cable is fastened within 300 mm (12 in.), measured along the sheath, of the outer end of the raceway
(b) The raceway extends directly above the enclosure and does not penetrate a structural ceiling.
(c) A fitting is provided on each end of the raceway to protect the cable(s) from abrasion and the fittings remain accessible after installation.
(d) The raceway is sealed or plugged at the outer end using approved means so as to prevent access to the enclosure through the raceway.
(e) The cable sheath is continuous through the raceway and extends into the enclosure beyond the fitting not less than 6 mm (1⁄4 in.).
(f) The raceway is fastened at its outer end and at other points in accordance with the applicable article.
(g) Where installed as conduit or tubing, the cable fill does not exceed the amount that would be permitted for complete conduit or tubing systems by Table 1 of Chapter 9 of this Code and all applicable notes thereto. Informational Note: See Table 1 in Chapter 9, including Note 9, for allowable cable fill in circular raceways. See 310.15(B)(3)(a) for required ampacity reductions for multiple cables installed in a common raceway.
Praktiskt sett kan du inte ha en hel körning av NM-B (eller någon annan icke-metallisk mantelkabel) som är innesluten i ledningen från en brytare, eftersom den begränsar dig till en maximal längd på 10ft från ett ytmonterat skåp , utklippslåda eller mätuttagshölje (inklusive brytpaneler / lådor i deras definitioner).
Den enda riktningen som NM-B kan lämna panelen i ledningen ligger utanför panelen.
Röret för körningar som är fästa direkt på de ytmonterade panelerna måste också vara en icke-flexibel ledning enligt denna klausul. Jag tror att den flexibla ledningen är ute av bilden eftersom det inte ger något skydd mot fysisk skada i alla fall, och det är den primära praktiska orsaken att köra NM-B i ledningen, så du kan också direkt ansluta kabeln till brytpanelen.
Denna klausul innebär också att körningar av NM-B helt innesluten i ledningen fäst vid en fördjupad monteringspanel är förbjudna. Jag tror att det är samma orsak till att icke-flexibel ledning inte är specificerad eftersom NM-B bör skyddas mot skador av väggbeklädnaden i alla fall för en recess-mount panel och det finns inte längre behov av icke-flexibla körbanor för att skydda kabeln .