Installering Coax & Cat6 i 2-gång med elektrisk?

4

Kan jag installera ett (1) uttag, (2) coax och (3) Cat-6-linje utan kod eller störningar?

Jag har en befintlig 1-gäng låda med elektrisk som jag kör coaxen och katten-6 mot. De nya linjerna följer inte den elektriska linjen, men jag är osäker på att om alla uttag så nära kan orsaka störningar eller kodproblem.

Är det okej att lägga dem alla i samma låda?

    
uppsättning Evil Closet Monkey 08.02.2015 15:55

1 svar

2

Ja du kan , så länge du håller ledarna separerade. Men du borde troligen undvika det om det är möjligt. Gemensam praxis är att hålla ström- och kommunikationskretsarna i separata studbåtar.

Med National Electrical Code kan du sätta ström och kommunikationskretsar i samma lådan, så länge alla ledare är åtskilda av en permanent barriär eller en listad enhet.

National Electrical Code 2014

Chapter 8 Communications Systems

Article 800 Communications Circuits

800.133 Installation of Communications Wires, Cables, and Equipment.

(A) Separation from Other Conductors.

(1) In Raceways, Cable Trays, Boxes, Cables, Enclosures and Cable Routing Assemblies.

(d) Electric Light, Power, Class 1, Non–Power-Limited Fire Alarm, and Medium-Power Network-Powered Broadband Communications Circuits in Raceways, Compartments, and Boxes. Communications conductors shall not be placed in any raceway, compartment, outlet box, junction box, or similar fitting with conductors of electric light, power, Class 1, non– power-limited fire alarm, or medium-power network-powered broadband communications circuits.

Exception No. 1: Where all of the conductors of electric light, power, Class 1, non–power-limited fire alarm, and medium-power network-powered broadband communications circuits are separated from all of the conductors of communications circuits by a permanent barrier or listed divider.

Här är ett exempel på en listad enhet:

Från en försäljningsbroschyr från Carlon

Carlon Low Voltage Divider Plate

    
svaret ges 09.02.2015 13:54